Уважаемые коллеги,
помогите пожалуйста подобрать дискретный оптический датчик для считывания импульсов определения скорости конвейера (есть проблема с механическим биением).
Стандартный оптический энкодер поставить затруднительно в силу особенностей крепления к механизму (любая несоосная муфта может вносить биение в измеренную скорость), но есть возможность наклеить на движущуюся поверхность бумагу с черными метками.Ширина меток до 3-4 мм, или, если удастся считывать передний фронт и белых и черных меток, то можно в 2 раза шире, то есть до 7,5 мм.
Расстояние считывания приемлемо любое от 10 до 200 мм, частота импульсов по предварительным расчетам около 500 Гц.

"Колхозить" датчик буду только в крайнем случае, предпочительно готовый промышленный.
Ashihara
Цитата(vitaliekuzkin @ 18.8.2018, 9:21) *
Уважаемые коллеги,
помогите пожалуйста подобрать дискретный оптический датчик для считывания импульсов определения скорости конвейера (есть проблема с механическим биением).
Стандартный оптический энкодер поставить затруднительно в силу особенностей крепления к механизму (любая несоосная муфта может вносить биение в измеренную скорость), но есть возможность наклеить на движущуюся поверхность бумагу с черными метками.Ширина меток до 3-4 мм, или, если удастся считывать передний фронт и белых и черных меток, то можно в 2 раза шире, то есть до 7,5 мм.
Расстояние считывания приемлемо любое от 10 до 200 мм, частота импульсов по предварительным расчетам около 500 Гц.

"Колхозить" датчик буду только в крайнем случае, предпочительно готовый промышленный.


Как вариант - геркон и магниты. Механический ресурс у герконов 10-100 млн срабатываний, магниты, особенно те, что полосками, допускают любое биение в пределах чувствительности геркона. Можно также датчик на эффекте Холла, у него нет мехресурса, а расклейка магнитов со сменой поляризации так вообще даст идеальную чёткость срабатывания по фронтам.


Хотя, честно говоря, я не совсем понимаю вашу проблему с оптическим датчиком. Ширина сектора 7.5 мм - этого уже достаточно, чтобы отнести датчик от мишени на расстояние в сантиметр-полтора без колхоза, а если наколхозить маску, ограничивающую обзор датчика и обеспечить хорошую освещённость мишени, то на все 5-10 см. У вас настолько большое биение?
Олег_
В упаковке такие датчики применяются, "Датчик метки" в поиске.
например
https://industrial.omron.ru/ru/products/e3zm-v

На быстродействие датчиков внимание обратите, под свою скорость.