Приветствую.
Дано:
1. Два помещения, в каждом по 2 вентилятора 7.5кВт и в каждому ПЧ Danfoss VLT FC51, 380В. Потребление каждого помещения примерно 300-330кВт постоянная (через один шкаф ВРУ всё подключено)
2. В одном из помещений раз в 1-2 недели вдруг отрубается один и тот же ПЧ с ошибкой al29 (перегрев платы).
3. После сброса и включения (через час простоя) и последующей работы 1-2 часа обычно опять вырубается с той же ошибкой. После чего уже работает
4. Было подозрение на плохой контакт силовых кабелей (не уверен, что он может влиять), сегодня "перетянули" все кабели на нем. Пока полёт нормальный, до критических 95 градусов не доходило.
5. После чего я решил последить за ними через modbus, параметр 16-34.
6. Наблюдения показали странное: в течение 10 минут температура на всех частотниках может вырасти на 10 градусов. Потом точно так же на 10 градусов упасть. То есть вот примерно одинаково она начинает падать везде, с различием в пару градусов максимум. Или расти.
7. Оба помещения питаются от одной подстанции и стоят рядом - это единственное, что их связывает. Температура на улице не меняется практически и уж тем более так сильно не колебается за 10 минут. Вентиляторы всегда на полной мощности работают.
Собственно, вопрос: почему это может происходить и при этом параллельно? Разбег от 68 градусов до 84 в течение 20 минут - легко.
У меня два варианта:
1. В частотники зашит какой-то алгоритм каких-то действий в определенное время, поэтому они выполняются и ПЧ греются при работе, потом остывают.
2. Что-то не так с электроснабжением и ПЧ пытаются компенсировать и от этого греются. Но разве он может так делать? В нем же нет стабилизатора напряжения?
В электрике, к сожалению, разбираюсь поверхностно. Прошу специалистов форума подсказать возможные причины и прокомментировать мои предположения.
Спасибо.
выведите все параметр группы 15 и 16 на модбас и проанализируйте тренды. (или например отмеченные)
предполагаю, что скорей всего увидите либо просадку напряжения и рост тока, либо просто рост тока.
далее надо разбираться
если первое, то проблема в э.сети
если второе, проблема с вент сетью.
hiddenman
26.8.2018, 12:02
Цитата(LordN @ 26.8.2018, 8:13)

выведите все параметр группы 15 и 16 на модбас и проанализируйте тренды. (или например отмеченные)
предполагаю, что скорей всего увидите либо просадку напряжения и рост тока, либо просто рост тока.
далее надо разбираться
если первое, то проблема в э.сети
если второе, проблема с вент сетью.
Приветствую.
Постараюсь. У меня удаленный доступ и через свой контроллер на Linux-е, но это там сделать несложно.
Просто с вент.сетью вряд ли может быть одна и та же проблема синхронно, там простейшая конструкция - вдув и выдув в небольшом помещении сквозь оборудование.
мощность потребляемая вентилятором = расход * перепад давления / кпд
если что-то в этом выражении изменяется, то и мощность будет меняться.
hiddenman
26.8.2018, 17:49
Цитата(LordN @ 26.8.2018, 12:24)

мощность потребляемая вентилятором = расход * перепад давления / кпд
если что-то в этом выражении изменяется, то и мощность будет меняться.
Ладно бы в одном помещении, но тут в двух и синхронно и там разное количество оборудования.
А что происходит с частотниками при падении напряжения в сети? К примеру, если подстанция не тянет нагрузку.
По самые по...
26.8.2018, 17:55
Метод "научного тыка".. Поменяйте частотники местами, коль они одинаковые. Если авария будет с другим частотником, то виноватый -вентилятор. Если авария будет с другим вентилятором, то виноватый - частотник.
Цитата(hiddenman @ 26.8.2018, 21:49)

Ладно бы в одном помещении, но тут в двух и синхронно и там разное количество оборудования.
А что происходит с частотниками при падении напряжения в сети? К примеру, если подстанция не тянет нагрузку.
частотники будут пытаться вытянуть нагрузку, постоянное напряжение будет падать, а ток ключей будет расти, выходное действующее напряжение будет падать, ток двигателя будет расти..