Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Клапаны ОЗК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
zim90
Здравствуйте! Нужна помощь вот в каком вопрос: эксплуатируем систему общеобменной вентиляции, на которой установлены ОЗК с электроприводами, которые из-за низкого качества очень быстро выходят из строя (приводы, к сожалению, не Belimo), можно ли менять отдельно привод на клапанах ОЗК, если привод заклинило, и кто это должен делать??? Вентиляционщики или пожарники?? А также какая документация это регламентирует??!!!
Woodcuter
Пофигу, но со знанием дела должныэто делать, хоть и вы сами это делайте, если понимаете что делать.
zim90
Да в том то и дело что не пофигу- за чей счет банкет?? и вообще можно ли менять привода отдельно от клапанов??
Skaramush
За чей счёт? Если по гарантии, вопрос странный. Если не по гарантии - за счёт эксплуатации. Привод менять отдельно можно, но если только не было срабатывания в условиях реального пожара. И если нет механических повреждений самого клапана.
timofeyprof
Цитата(zim90 @ 29.8.2018, 15:10) *
Здравствуйте! Нужна помощь вот в каком вопрос: эксплуатируем систему общеобменной вентиляции, на которой установлены ОЗК с электроприводами, которые из-за низкого качества очень быстро выходят из строя (приводы, к сожалению, не Belimo)

почему находящиеся 99,9% времени в бездействии клапана выходят из строя?
zim90
у нас сработка по пожарке бывает раза 3-4 в месяц стабильно по датчикам (хоть и ложная, но все же привода отрабатывают), плюс отключают электричество электрики
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.