Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: обеспеченность о,98 или 0,92 в общих данных?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
тастан
Здраствуйте. Я выполняю проект по ОВ. При заполненний общих данных (лист 1) пишут наиболее холодной пятидшневки 0,98 или 0,92? Подскажите пожалуиста.
ИОВ
Цитата(тастан @ 29.8.2018, 16:02) *
Здраствуйте. Я выполняю проект по ОВ. При заполненний общих данных (лист 1) пишут наиболее холодной пятидшневки 0,98 или 0,92? Подскажите пожалуиста.

Самое интересное, что не только пишут, но ещё и учитывают именно эти параметры нар. воздуха при проектировании. Даже странно - у Вас не возникло вопросов при каких параметрах проектировать ? newconfus.gif
Если Вы выполняете проект по ОВ, то не грех сначала ознакомиться с СП 60.13330.2016. Обратите в нём внимание на п. 5.13
AlekseiPobeditel
Отвечу так как меня учили в университете:
Обеспеченность показывает необходимую точность поддержания параметров.
То есть отопление и вентиляция в нас считается на обеспеченность 0,92.
Кондиционирование в основном применяется при обосновании необходимой точности параметров, которые регламентируются СП. То есть система кондиционирования рассчитывается на большую обеспеченность - 0,98.
Ещё раз повторюсь это было в университете, как принимают проектировщики систем - хрен знает.
П.С на работе для приточек с холодом всегда принимали 0,98.
ИОВ
Цитата(AlekseiPobeditel @ 30.8.2018, 7:18) *
...как принимают проектировщики систем - хрен знает.

Вы тоже уже занимаетесь проектированием, но ещё не знакомы с СП 60? Как-то странно... newconfus.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.