Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Коррозия конденсатопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Svetlana817
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Жаротрубный котел vapor ttk350, идёт сильная коррозия конденсатопровода. Грешим на углекислотную коррозию, периодически бывают вылеты по углекислотную в паре до 20. Применяем гидрохим 710 и 160, фосфаты держим в районе 12. Щелочность питательной воды 1,8-2,5, котловой 18-25. В конденсате так же присутствует углекислота, в разных точках от 5 до 30. pH конденсата так же в разных точках разный От 6,5 до 9,5. Уже половину труб поменяли за 7 лет и по второму кругу пошлиsad.gif
pragmatik
1) каким образом происходит деаэрирование подпиточной воды?
2) производительность деаэрацилонной головки и емкость бака.
3) анализы на кислород и CO2 в подпитке
Svetlana817
Стоит дегозатор и деаэратор, ёмкость 30 кубов. Кислород в питательной 0,01, углекислота 0. Углекислота в паре бывает от 10 до 30. При этом в конденсатах, в разных точках в зависимости от температуры углекислота до 60
dreambelarus
Цитата(Svetlana817 @ 23.9.2018, 20:48) *
Стоит дегозатор и деаэратор, ёмкость 30 кубов. Кислород в питательной 0,01, углекислота 0. Углекислота в паре бывает от 10 до 30. При этом в конденсатах, в разных точках в зависимости от температуры углекислота до 60

1. Отбор пробы пара как происходит через теплообменник? Время от отбора пробы до испытания? Для примера рН воды высокоочищенной 7.0 но буквально через 10 минут он будет 6.5 - углекислота из воздуха это неизбежно. Для исключения это эффекта допустим у нас вода высокоочищенная держится под азотной подушкой про пар выясню озадачили у меня есть пар разный технический и стерильный в нержавейке. Немного не моя тема но при рН 9 ваш расчетный индекс агресивности среды?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.