Composter
Добрый день. У меня по стадии П проходят воздуховоды горизонтально через ЛК. В нормах есть запрет на транзит через ЛК.
Цитата
7.11.11 Не допускается прокладывать воздуховоды:
а) транзитные - через лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы (за исключением воздуховодов систем противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки, тамбур-шлюзы и лифтовые холлы), через помещения защитных сооружений гражданской обороны;

Я вижу 2 выхода из этого.
1 - сделать ответвление с решеткой на ЛК. Вроде не увидел запрет на это
2 - Выделить конструктивно воздуховод.
В связи с этим вопросы:
1) насколько правомерно первое решение.
2) И каким образом должны быть выделы воздуховоды конструктивно, и где это написано в нормах? Это обязательно железобетон или можно ограничится огнестойким гипсокартоном?
colius
Цитата(Composter @ 13.9.2018, 0:08) *
Добрый день. У меня по стадии П проходят воздуховоды горизонтально через ЛК. В нормах есть запрет на транзит через ЛК.
Я вижу 2 выхода из этого.
1 - сделать ответвление с решеткой на ЛК. Вроде не увидел запрет на это
2 - Выделить конструктивно воздуховод.
В связи с этим вопросы:
1) насколько правомерно первое решение.
2) И каким образом должны быть выделы воздуховоды конструктивно, и где это написано в нормах? Это обязательно железобетон или можно ограничится огнестойким гипсокартоном?


1. мне кажется лучше так не делать.
2. выделить конструктивно из объема ЛК, т.е. предел огнестойкости конструкции должен быть не менее предела огнестойкости ограждений ЛК. Нужен сертификат подтверждения огнестойкости конструкции.
ИОВ
Цитата(Composter @ 13.9.2018, 0:08) *
У меня по стадии П проходят воздуховоды горизонтально через ЛК. В нормах есть запрет на транзит через ЛК.
Я вижу 2 выхода из этого.
1 - сделать ответвление с решеткой на ЛК. Вроде не увидел запрет на это

Как понимаю, речь об общеобменной вентиляции.
Никакие нормы не предписывают необходимость общеобменки в ЛК. Так что воздуховоды в Вашем случае именно транзитные.
Вас не смущает, что ЛК - это путь эвакуации, по которому запрещена прокладка даже воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости и /или пп-клапанами при пересечении ограждений ЛК? А Вы собираетесь там проложить воздуховод с дыркой, априори неогнестойкий. newconfus.gif
Composter
Цитата(ИОВ @ 24.9.2018, 6:17) *
Как понимаю, речь об общеобменной вентиляции.
Никакие нормы не предписывают необходимость общеобменки в ЛК. Так что воздуховоды в Вашем случае именно транзитные.
Вас не смущает, что ЛК - это путь эвакуации, по которому запрещена прокладка даже воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости и /или пп-клапанами при пересечении ограждений ЛК? А Вы собираетесь там проложить воздуховод с дыркой, априори неогнестойкий. newconfus.gif

1)можно в ТЗ прописать что необходимо обеспечить 1 крат в лк
2)коридор тоже путь эвакуации , но через него можно.
ИОВ
Цитата(Composter @ 24.9.2018, 9:27) *
1)можно в ТЗ прописать что необходимо обеспечить 1 крат в лк
2)коридор тоже путь эвакуации , но через него можно.

Честно говоря, неожиданно, что это написАли именно Вы ...
2) Да, через коридор можно - но только при соблюдении указаний прилож. В СП 7 по огнестойкости транз. воздуховодов. При этом там даже разные требования к коридорам произв. и обществ./жилых зданий. Ещё напоминаю - коридор в большинстве случаев отделён от ЛК огражд. конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости (СП 1, СП 2, СП 4) и не связывает непосредственно все этажи здания, в отличие от ЛК.
В разделе 6 СП 7 в разных пунктах даны указания по установке пп-клапанов при прокладке воздуховодов общеобменки. Вы думаете, что разработчики СП 7 забыли дать указания по установке клапанов при прокладке нетранз. воздуховода через ЛК?

1) Т.е. Вы убеждены, что преодолеть запреты СП 7 и СП 60 можно легко, всего лишь упоминанием в Задании на проектирование? Сладкая мечта ... wink.gif
В очередной раз приходится напоминать, что все указания СП 7 и СП 60 применимы только для нормативных объёмно-планировочных решений и нормативно-разумного проектирования вентиляции. Поэтому в СП 7, даже как вариант, не рассматривается прокладка нетранзитного воздуховода через ЛК, а даны только указания по прокладке транзитных.
Composter
По поводу коридора. В большинстве торговых центров ЛК не имеет выхода наружу и зачастую надо пройти через коридор на улицу . Так вот, он там ничем не выделяется.

Запрета на вентиляцию в лк вроде нет.

Ладно, это все мысли вслух. Вы лучше подскажите
Цитата
И каким образом должны быть выделы воздуховоды конструктивно, и где это написано в нормах? Это обязательно железобетон или можно ограничится огнестойким гипсокартоном?
ИОВ
Цитата(Composter @ 24.9.2018, 13:44) *
Запрета на вентиляцию в лк вроде нет.

Ладно, это все мысли вслух. Вы лучше подскажите

Запрета, действительно, нет - полагаю, что просто никому не приходит в голову запрещать то, чего не должно быть никогда. laugh.gif
Если же Вы собираетесь прокладываемым воздуховодом обслуживать эту ЛК, то говорить о конструктивном выделении воздуховода с дыркой в нём в пределах ЛК уже бессмысленно.
Мне странно, что Вас не смущают указания п.п. 6.10 в) и 6.12, где нет и намёка на возможность защиты ЛК пп-клапанами при предлагаемом Вами варианте надуманной вентиляции ЛК.
Нормы не описывают возможность прокладки транз. воздуховодов через ЛК, поэтому и нет никаких указаний по конструктивному их выделению в пределах ЛК. Поступать нужно как и в МЖД, где нельзя прокладывать воздуховоды через квартиры - т.е. будете иметь (если получится) в ЛК фигурные ограждающие конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, а за пределами этих ограждений/вне ЛК будут проложены воздуховоды.

Цитата(Composter @ 24.9.2018, 13:44) *
По поводу коридора. В большинстве торговых центров ЛК не имеет выхода наружу и зачастую надо пройти через коридор на улицу . Так вот, он там ничем не выделяется.

Не думаю, что нужно приводить в качесте контраргумента частные случаи с ТЦ:
-во-первых, при нормативном проектировании путей эвакуации и эв. выходов они должны соответствовать п. 3 ст. 89 № 123-ФЗ;
-во-вторых, в СП 1 именно для предприятий торговли существует п. 7.2.1 со ссылкой на п. 5.3.15 - похоже, что именно о таком нормативном варианте, Вы и написали;
- в-третьих, для многих ТЦ разрабатываются СТУ, предусматривающие отступления от действующих норм и различные компенсирующие мероприятия в разных разделах, не только для ПДВ;
наконец, в-четвёртых, существует очень много ТЦ с серьёзными нарушениями норм пож. безопасности, в которых ещё чудом не повторилась Кемеровская трагедия этого года. Кстати, после пожара в Кемерове по всей РФ в результате тотальных проверок были по предписаниям (временно или совсем) закрыты сотни ТЦ. У меня один такой под боком (с кинозалами, рестораном, несколькими кафе и фастфудом, офисами 3-х банков) закрыт с середины лета - на всех входных дверях налепили бумажки "по техническим причинам" и опломбировали.
Амиго
незя в ЛК транзиты.
незнаю где написано и почему, но незя это точно. Это по опыту. )

Можно выгородить отдельной шахтой если вертикальная. пгп плитой если горизонтальная. В ЛК так не делал, но шахты постоянно выгораживаю. Ну и думаю важно чтоб они не мешали эвакуации. Типа не выступали из стены на высоте ниже 2.2 м.
ИОВ
Цитата(Амиго @ 24.9.2018, 18:39) *
незя в ЛК транзиты.
незнаю где написано и почему, но незя это точно.

Написано в п. 7.11.11 СП 60...2016. И Composter это знает, поскольку написАл
Цитата(Composter @ 13.9.2018, 0:08) *
У меня по стадии П проходят воздуховоды горизонтально через ЛК. В нормах есть запрет на транзит через ЛК.

Но он почему-то, не понимает, что нельзя прокладывать даже транзитные огнестойкие воздуховоды (т.е. без отверстий и в огнезащите), и собирается проложить обычный воздуховод с отверстием/решёткой в ЛК, мотивируя тем, что на это нет запрета. Знание физики и логику он для этой своей идеи просто отключает ...

Composter
В 6 сообщении я имел ввиду, что я в принципе согласен с запретом (да и с заказчиком не срослось , послал его). У меня только осталось несколько вопросов
1) есть ли аналогичный запрет в других сп по поводу воздуховодов в ЛК, например сп 1 или сп 4 ?
2)Где прописано из какого материала должна быть шахта? и можно ли из другого исполнения кроме железобетона?
Зольников Михаил
10 лет назад видел проект, прошедший экспертизу - с вертикальными воздуховодами, идущими через лестничные марши.
Но когда вышли на монтаж, вынесли этот воздуховод в соседнее помещение.

В многоэтажном доме, где живет моя бабушка, лет 10 назад кто-то делал капремонт, и через все этажи вертикально, через лестничную клетку, прокинули воздуховод, навскидку - 200Х200.Воздуховод зашит в 1 слой гписокартоном, под потолком каждого этажа в гипсокартоне сделана пластиковая решетка laugh.gif

Сам никогда воздуховоды через лестничную клетку не проектировал, но автору темы предложил бы покрыть воздуховод огнезащитой EI150 - если нет возможности принять другое решение. Но если он вертикальный, выгородить его из объема кирпичом. Но это в том случае, если он не заужает пути и не мешает эвакуации.
Альтренативные решения всегда есть: "поймать" воздуховод по об стороны лестницы через подвал или чердак, или обвести через соседние помещения, или разбить эту систему на две или несколько отдельных систем...
ИОВ
Цитата(Composter @ 25.9.2018, 0:39) *
1) есть ли аналогичный запрет в других сп по поводу воздуховодов в ЛК, например сп 1 или сп 4 ?
2)Где прописано из какого материала должна быть шахта? и можно ли из другого исполнения кроме железобетона?

1) Мне вообще не встречались в СП 1, СП 2, СП 4 даже упоминания о воздуховодах. Вы посмотрите на названия этих СП, чтобы понять - и не должны упоминаться. Всё, что касается воздуховодов смотрим только в СП 7 и СП 60.
2) Вы, похоже, не заметили выше
Цитата(ИОВ @ 24.9.2018, 16:32) *
Нормы не описывают возможность прокладки транз. воздуховодов через ЛК, поэтому и нет никаких указаний по конструктивному их выделению в пределах ЛК.

А вне ЛК - см. п.п. 6.17...6.20 в СП 7

Цитата(Зольников Михаил @ 25.9.2018, 7:09) *
В многоэтажном доме, где живет моя бабушка, лет 10 назад кто-то делал капремонт, и через все этажи вертикально, через лестничную клетку, прокинули воздуховод, навскидку - 200Х200.Воздуховод зашит в 1 слой гписокартоном, под потолком каждого этажа в гипсокартоне сделана пластиковая решетка laugh.gif

Класс! clap.gif
У Composter'а, оказывается, есть единомышленники, да ещё воплотившие этот абсурд в жизнь ...

Цитата(Зольников Михаил @ 25.9.2018, 7:09) *
Альтренативные решения всегда есть: "поймать" воздуховод по об стороны лестницы через подвал или чердак, или обвести через соседние помещения, или разбить эту систему на две или несколько отдельных систем...

Ооох, не всегда есть альтернатива в существующем здании. Приходилось прокладывать в 16-ти -эт. БЦ через все ЛХ вертикально (на кровлю шли с 1-го этажа). Но там было достаточно места для такой встройки. Выгораживали кирпичом со штукатуркой, а заходили в эту шахту воздуховодами, конечно, не через ЛХ.
Composter
Цитата(ИОВ @ 25.9.2018, 13:06) *
1) Мне вообще не встречались в СП 1, СП 2, СП 4 даже упоминания о воздуховодах. Вы посмотрите на названия этих СП, чтобы понять - и не должны упоминаться. Всё, что касается воздуховодов смотрим только в СП 7 и СП 60.

Ну в сп4 говорится про ДУ из кабельных сооружений, хотя по логике СП7 от туда не нужно делать ду. В ПУЭ есть тоже упоминание воздуховодах. Поэтому я и спросил про другие источники.
ИОВ
Цитата(Composter @ 25.9.2018, 14:50) *
Ну в сп4 говорится про ДУ из кабельных сооружений, хотя по логике СП7 от туда не нужно делать ду. В ПУЭ есть тоже упоминание воздуховодах. Поэтому я и спросил про другие источники.

В СП 4 говорится о необходимости ДУ в кабельном канале, а не о воздуховодах, всё-таки.
Логика СП 7 не относится к сооружениям, к коим и относится кабельный канал. А в СП 7 даются все указания только по помещениям. В 7-ом разделе нет и намёка на какие-либо сооружения. Это некорректно, поскольку по п. 1.1 СП 7 он распространяется и на сооружения
Хотя я считаю, что аналогичное СП 4 указание по ДУ из кабельного канала должно присутствовать в СП 7, но его нет. Получается, для каб. канала определяемся по СП 4, а уже расчёты и конструирование систем делаем по указаниям СП 7 - сложноватый окружной путь для того, кто впервые сталкивается с таким вопросом.
ZaTGV
Добрый день, уважаемые специалисты!
Делаем проект реконструкции части здания АБК (1-й этаж из 4-х).
В результате реконструкции изменяется входная группа ЛК, получается двойной тамбур (см. прил. файл). Изначально, с/у были смежные с ЛК, и в стене по оси 3 есть вентканалы для всех этажей. Теперь между с/у 1-го этажа и ЛК тамбур пом. 7. Заказчик хочет использовать сущ. вентканал для вентиляции с/у первого этажа.
Хочу задать несколько вопросов.
1. Как рассматривать тамбур 7 с точки зрения прокладки воздуховодов и размещения оборудования? Как часть ЛК? В таблице транзитных воздуховодов тамбура нет, есть только коридор и техэтаж.
2. Возможно ли размещение вентоборудования (рассматривать как коридор)? Думаю, что нет, так как коридор это функционально другое, а этот тамбур играет роль выхода наружу (скорее стоит рассматривать как часть ЛК). Заказчик хочет разместить в тамбуре приточное оборудование.
СпасиБо!
ИОВ
Судя по картинке, ЛК не имеет сообщения с 1-ым этажом. Для каких помещений и на каком этаже предназначены приточные системы, которые хотят разместить в этом тамбуре?
ZaTGV
Да, ЛК после реконструкции не будет иметь сообщения с первым этажом. В тамбуре хотят разместить приточную установку только для части помещений первого этажа.
ИОВ
Цитата(ZaTGV @ 11.6.2024, 9:32) *
Да, ЛК после реконструкции не будет иметь сообщения с первым этажом. В тамбуре хотят разместить приточную установку только для части помещений первого этажа.

Что-то не пойму - Вы проектировщик или исполнитель желаний Заказчика?
Заказчик с нормами не обязан быть знакомым. А Вы обязаны прочесть в СП 60...2020:
Цитата
7.10.3 Оборудование с расходом воздуха 5 тыс. м /ч и менее допускается устанавливать с учетом
требований 7.10.2 открыто и в объеме за подшивными и подвесными потолками обслуживаемых
помещений, а также за подшивными и подвесными потолками коридоров обслуживаемого этажа, при
условии установки (кроме помещений в пределах одной квартиры) противопожарных нормально открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение.

Т.е. вентустановку можно размещать вовсе не в любом коридоре, а только в сообщающемся с обслуживаемыми помещениями.
ZaTGV
ИОВ, спасибо за ответ! Что-то упустил из виду этот момент, редко такие встречаются. Правда всегда думал, что если приточная установка размещена в коридоре, то ее можно использовать для всех помещений этажа (если нет других ограничений по объединению в одну систему), независимо от того, выходят ли двери в коридор или нет (например только наружу).