Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: борьба с ошибкой Oh
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
71Евгений71
Добрый день! На ПЧ Шнайдер ATV212HD45N вывалилась ошибка ОН (перегрев ПЧ) в инструкции сказано следующие возможные причины:
- не исправность термодатчика
- не исправность вентилятора охлаждения
- близко расположен к источнику тепла
- малый забор воздуха
Из всех перечисленных подходит первая и вторая неисправность. Было установлено что «умер» один из двух вентиляторов. Заменили, установили, не исправность осталась! При включении ПЧ идет разгон и работа двигателя. Через минут 10 на табло рядом с частотой появляется «Н» и еще через минуту ПЧ отключается и появляется ошибка «ОН». Подскажите куда копать? На сколько я понимаю термодатчик работает и сигнализирует…
спасибо за внимание! жду Ваших ответов, предложений и предположений
kold
Добрый день. Нужно сравнить показания датчика с действительной температурой, если есть расхождения, тогда менять датчик.
Pawel
Ну и вентиляторы проверить, оба, как установлены и как дуют.
71Евгений71
Цитата(kold @ 19.9.2018, 8:47) *
Добрый день. Нужно сравнить показания датчика с действительной температурой, если есть расхождения, тогда менять датчик.

добрый день! Как далеко находится датчик? надо разбирать ПЧ или находится в приделах досягаемости? И еще закралось подозрение что приказал понижающий трансформатор на 24в
Kotlovoy
Обычно термодатчик находится внутри силового IGBT модуля.
господин А
Цитата(71Евгений71 @ 18.9.2018, 17:02) *
Было установлено что «умер» один из двух вентиляторов. Заменили, установили, не исправность осталась!

Может был с обратной связью (трехпроводный), а поставили без ОС(двухпров.)?
Без двигателя не пробовали - тоже 10 минут работает или дольше?

Цитата(Kotlovoy @ 19.9.2018, 21:20) *
Обычно термодатчик находится внутри силового IGBT модуля.

на 45 кВт вряд ли.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.