Цитата(Хэлло @ 24.9.2018, 8:39) 

Я бы так и сделал с данным творением, да только оно вступает в силу 25.11.2018, и все встроенные/пристроенные/крышные котельные придется делать в соответствии с этими требованиями. Единственное утешение, что он не внесен в "Перечень национальных стандартов..." (Постановление №1521 от 26.12.14). В связи с этим, я думаю, какие-то пункты можно не соблюдать. Например, регулировать отпуск тепла по старинке качественным методом.
То есть это бред - количественное регулирование при зависимой схеме теплоснабжения?
Полагаю, Вы неправильно читаете указания СП 373 - п. 12.1 не ограничивает проектировщика конкретным методом регулирования. А в п. 12.5 указано 
Цитата
12.5 Автоматическое управление работой АИТ должно предусматривать автоматический пуск и работу котлов и вспомогательного оборудования по заданной программе  регулирования  отпуска  тепловой  энергии  с  учетом автоматического поддержания режимов теплопотребления с использованием количественно-качественного метода регулирования.
Т.е. в п. 12.6 
нет требования применять 
только количественное регулирование, а даны указания по автоматизации при выборе в проекте такого  
количественного регулирования 
Цитата
12.6 ...
при постоянной температуре ...
Что касается 
списка по ПП РФ № 1521 - это список с началом действия с 01.07.20
15 и он никак не мог включать СП, несуществующие на момент принятия Постановления. На Форуме неоднократно обсуждали, что до принятия СП на АИТ существовала правовая яма для проектирования АИТ - в отсутствие действующих норм проектирование АИТ было возможно только при наличии СТУ ( в соответствии с п. 8 ст. 6 № 384-ФЗ).