Необходим ли нагрев приточного воздуха, компенсирующего воздух, удаляемый аварийной вентиляцией?
Здание станции технического обслуживания автомобилей. Общеобменная вентиляция - 2 крата, аварийная - 5 крат.
6eaR
СП 60. Раздел 7.6. Нет ни слова про нагрев. В п.7.6.5 г) допускается приток через проемы. Явно не сказано, но греть однозначно не надо.
Abaris
а какая скорость должна быть в проеме ?
Странная Белка
1-2 м/с