Добрый день! Возможно уже данный вопрос на форуме обсуждался, но хотелось бы именно в данной теме решить все волнующие меня вопросы))
Имеется детский лагерь, необходимо выполнить наружное пожаротушение.
На территории есть две водозаборные скважины от которых и будет запитана система наружного пожаротушения. Расход на пожаротушение составляет - 10л/с.
Рядом со скважинами запроектированы два пожарных резервуара, от резервуаров трубопроводы запроектированы к блочной пожарной насосной станции, а от станции запроектированы тупиковые трубопроводы с гидрантами.
Вопросы:
1. Наружный водопровод будет высокого давления?, так как тушение будет осуществлять от насосов стационарных, а нет от насосов пожарной машины?
Как будет осуществляться тушение если в сети будет напор от насосов, то машина получается не нужна, просто рукавами?
2. От чего будут включаться пожарные насосы? если система будет водонаполненная, получается, что от потери давления в сети, при открытии клапана в гидранте? Или лучше от кнопок, которые расположить в ящиках утепленных возле колодцев с пожарными гидрантами?
3. Чтобы определить напор на насос нужно : 1. определить необходимый напор в наружной водопроводной водопроводной сети у расчетного гидранта высокого давления
2. Линейные и местные потери в трубопроводе наружном

Водяной
У МЧС запрашивается справка о времени прибытия пожарного подразделения.
Если они её дают, то у Вас система низкого давления с тушением от гидрантов. Свободный напор при пожаротушении у гидрантов должен быть не ниже 10 метров.
Если время прибытия не обеспечивается (более 20 минут для сельской местности, насколько помню), то у Вас будет система высокого давления. Напор у гидранта по наивысшей точке здания. Для такое тушения нужно создание бригады пожаротушения из персонала. Как это проводится я не знаю, не сталкивался...Не думаю, что лагерь в глухом месте. Обычно населенные пункты рядом.

ужик
Предположим что водопровод низкого давления, нужно вычисли свободный напор у гидранта и сложить с местными и линейными потерями трубопровода до насосной, и определить какой напор нужен на насос?
ужик
,
Водяной
Цитата(ужик @ 26.9.2018, 8:39) *
Предположим что водопровод низкого давления, нужно вычисли свободный напор у гидранта и сложить с местными и линейными потерями трубопровода до насосной, и определить какой напор нужен на насос?

да, у Вас система маленькая, можно принять и 20 метров у гидранта,но слишком большой напор принимать смысла просто нет. 10 л/с - это маленький расход, пожарная машина может тушить и из пруда без подпора
ужик
Вопрос по насосу- резервуары заглублены в земле, уровень воды находятся ниже оси насоса. Насос нужно подобрать самовсасывающий, а с высотой всасывания что делать. куда ее применить?
Dima_UA
сначала изучите раздел Насосные станции в нормах, там есть и про уровни воды (и про высоту всасывания).
Ferdipendoz
Надо тогда вакуум-насосы и вакуум-котёл (п.7.2 СП 10)
ужик
помогите с материалом труб для наружного противопожарного водопровода, где именно прописано?
Ferdipendoz
Я бы полиэтилен по ГОСТ 18599 проложил