Полная версия этой страницы:
Acs800-17-1330
После отключения цепей управления при первом (бывает и при втором запуске) срабатывает ошибка по выпрямителю 3210. Срабатывает по факту превышение более 1230 В в цепях DC. При последующих запусках (пока не будет отключено питание цу) ошибка не повторяется.
Alexander_I
26.9.2018, 13:38
Инерционные нагрузки у двигателя есть? Надо писать сразу, когда задаете такие вопросы.
Это происходит в начальный момент , после зарядки конденсаторов через 4-5 сек после включения главного контактора. На управление инвертором задания нет.
Такое впечатление что наводка по цепям управления приличная идет, надо смотреть прокладку линий и цепей, заземления, экраны.
Это привод подъемной машины, работает с 2014 года. А такая проблема месяца 2 как появилась ( и только если отключить цепи управления ACS). После запуска привод включается и выключается несколько раз каждый день и все нормально.
Ну значит изменились какие то исходные условия, где то проводок окислился или отломился или наоборот, замкнулся с чем не положено.
Alexander_I
27.9.2018, 16:19
Смею предположить, что стоят не слишком качественные конденсаторы в звене постоянного тока, и успели потерять емкость за 4 года. За время работы зарядных цепей посему вылазит перенапряжение, еще не доходя до рабочих режимов. При работе происходит формировка емкостей до приемлемых значений, поэтому в процессе работы все нормально. Эффект будет проявляться чем дальше, тем чаще...
и успели потерять емкость за 4 года.
Возможно да. Но 4 года не такой большой срок, но надо проверить емкости нормальным прибором.
Спасибо! Но вопрос остался. Преобразователь отключается несколько раз в смену, и за сутки . Главный контактор отключается. Напряжение в звене постоянного тока падает до нуля, значит конденсаторы разряжаются. И при повторном включении ( которое может произойти и через сутки) все нормально. Такое происходит только при отключения цепей управления.
А можно поподробнее про "Такое происходит только при отключения цепей управления."?
Alexander_I
28.9.2018, 19:08
Пардон, я не знаю, что такое "полное отключение цепей управления".
А зачем отключать цепи управления приводом подъема каждый день? Я понимаю годовая ревизия и наладка.
Но при нормальной работе каждую смену происходит проверка технологических защит: переподъем, напуск, кулаки(я не знаю что это клеть, скип), но даже тогда не отключают цепи управления приводом. Получается выключается привод ПУ, приходит электрик и включает это? При каждом срабатывании ТП ( тормоза предохранительного ПУ) происходит отключение цепей управления приводом?
Каждый раз цепи управления никто не отключает, это происходит в период ревизии и наладке ( и при необходимости). Но проблема то есть и хотелось бы с не разобраться.
Прилагаю схему питания. Цепи управления питаются от Q100
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.