Nickolai Zaretsky
  28.9.2018, 8:45
  
 
  Добрый день.
У заказчика сгорела панель  FP701CTIP от JUNG, которая была установлена около 4-5 лет назад (проект был на ETS 3). Заказали новую панель, приехала... но графический проект не загружается, возникает ошибка. В техподдержке JUNG помочь пока не могут, сотрудник в отпуске.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Надо заново всю графику делать?
 
 
 
  Melnikov
  28.9.2018, 20:59
  
 
  Скорее всего придется заново переписывать все экраны. Это панель ELKA в свое время у меня была такая же ситуация с панелью от Merten. Через 3 года работы ее на объекте, когда она померла, сменилось ОС и прикладная программа панели. Скорее всего и тут такая же ситуация.  Проверьте  версию Firmware, и если она друга, то точно писать заново.
Успехов Вам.
 
 
 
  Nickolai Zaretsky
  2.10.2018, 15:09
  
 
  Спасибо большое, занялись уже этим.
 
 
 
 
  так я и не смог победить эту долбанную панель(( 
в упор не видит её Пятая ЕТСка
 
 
 
 
  А попробуйте с трешки прогрузить. Для старых проектов со старым я железом до сих пор не выкидываю компьютеры с 2 и 3 версией. Очень много ПО для старого железа не конвертируется в последние версии ЕТS, даже при импорте с .db2 и загрузке его в железку она мертвая, такая проблемма была уже начиная с ETS3, особенно если  железка была снята из программы производителя и заменена на новую. ELKA в свое время чуть ли не раз в год прописывала новое firmvare для это панели. Так что придется поработать реставратором. Успехов Вам.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.