Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Озеро для нужд пожаротушения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Инженер ОВК
Добрый день, коллеги.
Нам необходимо запроектировать насосную противопожарного водоснабжения.
Источником водоснабжения будет являться существующее озеро.
1. Подскажите возможно ли использовать озеро для хранения противопожарного запаса и что для этого нужно?
Где прописан объем озера, как узнать достаточно ли там воды?
Нужна ли какая то документация на это озеро.
2.Думаю принять схему такую Озеро - самотеком в 2 приемных резервуара с установленными погружными насосами - ПГ и к ВПВ.
Водяной
Цитата(Инженер ОВК @ 3.10.2018, 9:43) *
Добрый день, коллеги.
Нам необходимо запроектировать насосную противопожарного водоснабжения.
Источником водоснабжения будет являться существующее озеро.
1. Подскажите возможно ли использовать озеро для хранения противопожарного запаса и что для этого нужно?
Где прописан объем озера, как узнать достаточно ли там воды?
Нужна ли какая то документация на это озеро.
2.Думаю принять схему такую Озеро - самотеком в 2 приемных резервуара с установленными погружными насосами - ПГ и к ВПВ.

1) гидрометеорологические изыскания.
2) справка от гидромета о колебаниях уровней воды в озере.
3) вариант возможен
Инженер ОВК
Цитата(Водяной @ 4.10.2018, 10:42) *
1) гидрометеорологические изыскания.
2) справка от гидромета о колебаниях уровней воды в озере.
3) вариант возможен


Дело в том что как обычно нужно сейчас и сразу.
Резервуары некуда размещать, хотят использовать водоем.
Но он один, а в СП написано должно быть два.
Хотят такую схему водоем - 2 приемных колодца - насосная - в сеть внутреннего и наружнего пожаротушения
Возможно так делать?
Возможно грязную воду с озера запускать в сеть?


Цитата(Водяной @ 4.10.2018, 10:42) *
1) гидрометеорологические изыскания.
2) справка от гидромета о колебаниях уровней воды в озере.
3) вариант возможен



Как тогда оформить это озеро, как пожарник узнает какой там объем и соответствует ли он нормам? Будет ли он требовать какие то документы?
Я так думаю что озеро должно не замерзать не пересыхать и где то должна быть указана максимальная тольщина льда?
И еще как такую грязную воду пускать во внутреннюю сеть?
Serg Ivanov
Цитата(Инженер ОВК @ 5.10.2018, 7:23) *
Дело в том что как обычно нужно сейчас и сразу.
Резервуары некуда размещать, хотят использовать водоем.
Но он один, а в СП написано должно быть два.
Хотят такую схему водоем - 2 приемных колодца - насосная - в сеть внутреннего и наружнего пожаротушения
Возможно так делать?
Возможно грязную воду с озера запускать в сеть?





Как тогда оформить это озеро, как пожарник узнает какой там объем и соответствует ли он нормам? Будет ли он требовать какие то документы?
Я так думаю что озеро должно не замерзать не пересыхать и где то должна быть указана максимальная тольщина льда?
И еще как такую грязную воду пускать во внутреннюю сеть?

1. Вы посчитаете.
2. Будет. Выше указали какие.
3. Смотря в какую сеть и насколько грязную.
Водяной
Цитата(Инженер ОВК @ 5.10.2018, 7:23) *
Как тогда оформить это озеро, как пожарник узнает какой там объем и соответствует ли он нормам? Будет ли он требовать какие то документы?

Вот, когда сеть проектируете с гидрантами, потом пожарные с исполнительной съемки к себе их наносят, вот так же будет с водоёмом. даже,если он по каким-то причинам не был у них в источниках местного пожаротушения. я просто не знаю, далеко ли ваше озеро от сущ строений
Водяной
Цитата(Инженер ОВК @ 5.10.2018, 7:23) *
Я так думаю что озеро должно не замерзать не пересыхать и где то должна быть указана максимальная тольщина льда?

при составления технического задания на гидрометеорологические изыскания нужно указать, чтобы прописали толщину льда озера.
инж323
а ДО начала проработки поинтересоваться Водным кодексом и прикинуть свои возможности насчет согласования в природнадзоре и...... и даже прорабатывать ничего станет не надо.
Это аналогично тому что сгородить ВЗУ для одного объекта и не дачную скважину, а нормальную по полной выкладке.

проще и дешевле пруд выкопать и не нужен природнадзор.
Инженер ОВК
Цитата(Водяной @ 5.10.2018, 12:25) *
Вот, когда сеть проектируете с гидрантами, потом пожарные с исполнительной съемки к себе их наносят, вот так же будет с водоёмом. даже,если он по каким-то причинам не был у них в источниках местного пожаротушения. я просто не знаю, далеко ли ваше озеро от сущ строений


Озеро от здания в 50 метрах
Инженер ОВК
Про документацию водоема поняла.
Дугой вопрос - можно такую грязную воду с водоема пускать во внутреннюю сеть пожаротушения? ну и наружную естественно....
Serg Ivanov
Цитата(Инженер ОВК @ 6.10.2018, 18:39) *
Про документацию водоема поняла.
Дугой вопрос - можно такую грязную воду с водоема пускать во внутреннюю сеть пожаротушения? ну и наружную естественно....

Бессмысленный вопрос. Такую - какую?
Инженер ОВК
Цитата(Serg Ivanov @ 7.10.2018, 11:33) *
Бессмысленный вопрос. Такую - какую?


В озере же вода с илом, песком и рыбами, не чистая.
Инженер ОВК
1. Подскажите еще какие насосы WILO можно использовать.
Хотелось бы готовую насосную станцию, но она у них только для чистой воды, а у нас водозабор с существующего озера.
Возможно ли использовать такую станцию CO 2 BL 100/315-18.5/4/SK-FFS-R, если установить на конце всасывающего трубопровода обратный клапан с сеткой 16ч42р?
Как думаете? Или дополнительно фильтр установить?

2.Подскажите где лучше предусмотреть обратный клапан с сеткой?
Вроде как надо на конце всасывающего трубопровода, но он будет в озере.
Тогда как его будут чистить?

Serg Ivanov
Цитата(Инженер ОВК @ 7.10.2018, 13:03) *
В озере же вода с илом, песком и рыбами, не чистая.

А где она чистая?
См. водозаборы из поверхностных источников.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.