Полная версия этой страницы:
Циклоны для подсолнечника
Giedi Prime
6.10.2018, 23:17
Добрый день, коллеги.
Вопрос, наверное, простой: какая наиболее подходящая модель циклона для очистки воздуха при аспирации семян подсолнечника.
На обычное зерно ставил ЦОЛы и У21-ББЦ (4БЦШ), вопросов нет, можно вроде и в данном случае их применить. Но меня смущает что скорее всего в систему аспирации будут попадать маслосодержащие частицы семян и не будут ли со временем нарастать жировые отложения с внутренней стороны циклонов.
У Штокмана не смотрели?
Штокман Е.А.
Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой
промышленности.
Ещё есть старая книга аналогичной тематики, название не помню.
Giedi Prime
7.10.2018, 19:09
Да, совсем плохой стал, напрочь забыл об этой замечательной книге. Спасибо за напоминание.
Нашёл то что нужно. Пишут что и БЦШ можно ставить, хотя масличность может 35% достигать.
Ещё интересный момент - в некоторых местах очень просятся локальные рукавные фильтры. Но я сомневаюсь всё из-за того же содержания липких веществ.
Цитата(Giedi Prime @ 7.10.2018, 19:09)

Ещё интересный момент - в некоторых местах очень просятся локальные рукавные фильтры.
недавно видел: самодельный рукавный фильтр с возвратом в помещение, кондитерское производство!
andrey_dranov
9.6.2019, 5:49
А какова вообще маслянистость ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.