Цитата(jiexawcr @ 10.10.2018, 10:58)

считал через эксель формулу =0,097*(((Двнутр/1000)^5,333)/((Шероховатость/1000)^2))
Именно в этом виде итоговые значения более или менее совпадают с указанными в таблице В2 СП5 Только диаметр берётся не внутренний,а расчётный (на 1 мм меньше внутреннего).
Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.10.2018, 12:53)

В СП5 - "горе от ума". Зачем-то ввели собственные формулы для расчета сопротивления, да еще неточные.
Сопротивление любых труб рассчитывается по единым методикам. Иногда их пытались упростить, действительно для старых ЭВМ чтобы сократить объем вычислений. Для частных, обычных случаев.
В СП 5 также используется общая квадратичная зависимость потерь от расхода, только вместо обычно используемой характеристики сопротивления системы, т.е. потерь при единичном расходе, ввели свой Кт да удельное сопротивление трубопровода.
Но суть от этого не меняется. Хотите более точно считать для пластмассовых труб - рассчитывайте по обычной методике с учетом эквивалентной шероховатости.
Однако смысла в этом особого нет. Доля потерь на трение невелика.
"Горе от ума"- это когда вместо одной формулы расчёта потерь в первой редакции нового СП предлагаются две формулы, при чём с неточными формулами расчёта применяемых коэффициентов. Вычисления Кт по приведённым формулам не совпадают с приведёнными в таблицах в соседних пунктах. В таблицах значения "Кт" и "А" водогазопроводных труб приведены для разных рядов (в одном случае тонкостенные, в другом обыкновенные).
Методики не одинаковые,
или не совсем одинаковые. Формула с использованием "характеристики системы" "А" и формула с использованием "удельной характеристики трубопровода" Кт (в СН 75-66 уже была) являются вариациями формулы Дарси. Разница в значении потерь зависит от способа учёта шероховатости и расчётного диаметра (уменьшать внутренний диаметр или нет). За рубежом в ситемах пожаротушения используется формула Хейзена-Уильямса с не квадратичной зависимостью потерь от расхода (показатель степени 1,85).
Доля потерь на трение может быть весьма существенной. Например, если имеется достаточно большой напор на входе и принимаются увеличенные скорости в трубах. Не случайно допустимая скорость в трубопроводах АПТ составляет 10 м/с. (В EN-12845 на участках с арматурой 6 м/с, без арматуры 10 м/с).