Впервые делаю АУПТ , прошу помощи в нескольких непонятных мне моментов, ТЦ уже действующей, система ВПВ уже существует, от отдельного ввода требуется сделать автоматическое пожаротушение. По расчётам давление из сети хватает и насосов не требуется
1) Достаточно ли при такой схеме Узла управления спринклерного водозаполненного без СПЖ как на схеме?
2) не особо понятно для какую роль играют промывочный кран в конце трубопровода, как будет происходить промывка системы?
3)нужен ли дренажный приямок для слива или что то подобное?
4) нужна ли подпитка такой системе? и от чего если нужна
Файл с проектом прилагаю
prokhorova
1. Необходимо СПЖ для каждого этажа
2. приямок или трап .для слива воды из системы.
3. Где оросители под воздуховодами