Помоему, очень критично.. дешево и сердится будут)
Цитата
Теплоснабжающая будет козни стороить?
Насос со стороны теплосети (до элеватора) откачивающий или повысительный - может повлиять на гидравлику сети. И зачем, если можно циркуляционник в системе отопления меньше киловатта.
Цитата
Греть ударными темпами не надо
Само здание придется прогревать, а обычным элеватором (с прежним соплом и располагаемым напором) может и не прогреть, смотря насколько за ночь остынет..
Цитата
ИТП - это надо проект и денег тыщ 100-300.
Не пойму вас... а экспериментировать можно без проекта?

Схемы по водяному отоплению давно уже придуманы и отработаны для разных условий.
Как-то так: двухходовый клапан с приводом может 25мм, вместо элеватора, обратный клапан на перемычку, в контуре отопления циркуляционный насос на 15 куб/ч при перепаде 0,5 атм, контроллер отопления с возможностью понижать график температуры..
Цитата
Здание 8 этажей. На вводе 8 АТМ, далее шайба скидывает на 6 АТМ, ну и после элеватора 3,3 АТМ на подаче и 3 на обратке.
Давление обратки не высокое для 8 этажей..
ИМХО "экономия в капительных средствах, потом скажется в эксплуатационных"