Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выделение воздуха после элеватора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
alex54294
Здание 8 этажей. На вводе 8 АТМ, далее шайба скидывает на 6 АТМ, ну и после элеватора 3,3 АТМ на подаче и 3 на обратке. Каждое утро травлю воздух с батарей на верхнем этаже, но он откуда-то берется опять. Я так думаю, что при паении давления на 5АТМ имеется эффект открытия кока-колы ) Газы выделяются из воды, пока их много на стадии запуска отопления в городе. Думаю сделать врезку на подаче после элеватора и поставить воздухоотводчик... но будет ли толк? Пролетит эта газировка в здание и все наверно? На верхнем этаже нет верхнего розлива - подача идет по каждому стояку отдельно. Можно конечно попробовать на одном стояке врезаться и поставить воздухоотвочик и если проблема решится, то и остальные так модернизировать... но это хлопотнее чем одна врезка на теплоузле )
andfor
Может лучше обратный трубопровод в сеть шайбой подпереть (недорого) или регулятор давления (дорого).
Vandr
Подпирать обратку - однозначно. Сначала шайбу пробовать, так как быстро и недорого. Должно все получиться.
alex54294
Обратку я могу и задвижкой придавить... Спасибо, даже не думал... подьем давления в системе поможет наверно...
pash_a
Цитата(alex54294 @ 18.10.2018, 17:59) *
Обратку я могу и задвижкой придавить...

Задвижка, кран это не регулировочная арматура, быстро выйдет из строя. Надо шайбу ставить
инж323
шайбу уже стоящую, обговорив с теплоснабжающей конторой про воздух, переставить на обратку. Или требуемую потерю давления на этой "родной" шайбе раскидать на две шайбы- поменьше потерять на шайбе на подаче и большую часть из прежней той же потери на обратке. и не будет самодеятельностью и шайбы вам запломбируют снова как положено.
а в системе летом потом поставьте воздухосборник с автоматическим воздухоотводчиком или ручным.
Inchin
Цитата(alex54294 @ 18.10.2018, 10:50) *
Здание 8 этажей. На вводе 8 АТМ, далее шайба скидывает на 6 АТМ, ну и после элеватора 3,3 АТМ на подаче и 3 на обратке. Каждое утро травлю воздух с батарей на верхнем этаже, но он откуда-то берется опять. Я так думаю, что при паении давления на 5АТМ имеется эффект открытия кока-колы ) Газы выделяются из воды, пока их много на стадии запуска отопления в городе. Думаю сделать врезку на подаче после элеватора и поставить воздухоотводчик... но будет ли толк? Пролетит эта газировка в здание и все наверно? На верхнем этаже нет верхнего розлива - подача идет по каждому стояку отдельно. Можно конечно попробовать на одном стояке врезаться и поставить воздухоотвочик и если проблема решится, то и остальные так модернизировать... но это хлопотнее чем одна врезка на теплоузле )

Подумайте, не является ли причиной завоздушивания явление кавитации.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.