cpt
Второй раз за неделю сталкиваюсь с замечанием от тепловых сетей (одной замечание по Тюмени второе по Кемерово) о необходимости установки предохранительного клапана на обратном трубопроводе первичного контура ИТП, причём не зависимо от того как подключены системы отопления, ГВС и вентиляции (и при независимом и при зависимом подключении).

Аргументируется необходимость следующим пунктом

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
9.1 Тепловые пункты
Технические требования
- защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;


сам ещё нашёл пункт

9.2. На теплопотребляющих энергоустановках устанавливаются:
- предохранительные клапаны в соответствии с правилами Госгортехнадзора России;



Кто нибудь может подсказать как должен работать этот клапан и на какое давление он должен настраиваться? Я всегда под местными системами подразумевал то что находится за теплообмениками и смысла в установке предохранительного клапана на обратке с низким давлением срабатывания не вижу.

я так и не смог придумать по какой логике должен работать этот клапан и зачем нужно при гидроударе сливать тепловую сеть в ИТП.

1 вариант. Подключение всех внутренних систем независимое, все элементы первичного контура не менее PN16, Р1 max 8,7/ min 6,7 кгс/см2, Р2 max4,5/ min 3,5 кгс/см2 Т1/Т2 150/70

если ставить клапана по правилам промышленной безопасности со срабатывание на 3,5*1,1=3,85 кгс/см2 (а может на 4,95 кгс/см2? в ТУ ведь два давления или согласно п 343 Правил пром безопасности "Если эксплуатация трубопровода разрешена на пониженном давлении, то регулировка предохранительных устройств должна быть произведена по этому давлению, причем пропускная способность устройств должна быть проверена расчетом." именно на наименьшее давление, а если зима/лето разно давление постоянно перенастраивать?), при опрессовке итп клапан будет открываться запорную арматуру на нём поставить нельзя, значит надо брать предохранительный клапан с настройкой срабатываемого давления.

далее

9.1.36. Обратные клапаны предусматриваются:

- при статическом давлении в тепловой сети, превышающем допускаемое давление для систем потребления теплоты, - отсекающий клапан на подающем трубопроводе после входа в тепловой пункт, а на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта - предохранительный и обратный клапаны.


статика в ТУ прописана 85 метров, оборудование PN16 тоже вроде как не наш повод ставить предохранительный клапан.

Подскажите для чего же этот предохранительный клапан.



Valiko
Логика одна. Давление аварийно повысилось = его нужно снизить (быстро снизить). Давление в теплосети может подниматься выше разрешенного при тепловом расширении жидкости или некорректной работе подпитки.
ИМХО - лишним не будет. Как подушка безопасности в автомобиле: может за десятилетия ни разу не сработать, НО один раз - выручит
cpt
А смысл его в ИТП ставить пускай ставят на своих тепловых сетях, зачем пытаться слить тепловую сеть в ИТП, уклоны тепловой сети ведь не в дом, а в сеть делаем пусть и клапан тогда там стоит. Опять же есть подача 8,7 и обратка 3,5 с клапаном на 3,85 от чего этот клапан защищать будет?
Valiko
Ну, зачем же сразу "сливать" - пшикнет, давление быстро упадёт. Эт защита от превышения. Цена вопроса?
borm
От гидроудара не спасёт, от превышения давления в сети поможет. Другой вопрос откуда ему взяться?
Вариант из жизни: Бомжи в камере перекрыли обратку ТС (хз зачем)и вот вам вздутые панельки радиаторов и разрывы, затопленные квартиры.
ИМХО сбросник лишним не будет ибо цена вопроса никакая в сравнении с общей ценой.
Вы скажете не ваш случай, ну так кто его знает, что может быть?
Сетевики выдадут предписание установить проглушки, закрыть арматуру, кто-то, что-то не выполнит и подавит вам теплообменники при опрессовке сетей.
Проектировщик-запроектировал, монтажник-поставил и спят спокойно с прикрытыми тылами. А нужен не нужен, ну такое....
BIONDER
Цитата(borm @ 19.10.2018, 10:50) *
От гидроудара не спасёт, от превышения давления в сети поможет. Другой вопрос откуда ему взяться?
Вариант из жизни: Бомжи в камере перекрыли обратку ТС (хз зачем)и вот вам вздутые панельки радиаторов и разрывы, затопленные квартиры.
ИМХО сбросник лишним не будет ибо цена вопроса никакая в сравнении с общей ценой.
Вы скажете не ваш случай, ну так кто его знает, что может быть?
Сетевики выдадут предписание установить проглушки, закрыть арматуру, кто-то, что-то не выполнит и подавит вам теплообменники при опрессовке сетей.
Проектировщик-запроектировал, монтажник-поставил и спят спокойно с прикрытыми тылами. А нужен не нужен, ну такое....

Угу, сольем теплосеть, делов то ))).