Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: 90/70
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Mifune
Здравствуйте!
Вопрос такой производители радиаторов указывают мощность при температурном графике(например) 90-70,и температуре помещения 20 градусов,например Kermi,подскажите как связаны эти величены. Для того что бы пересчитать мощность на другой график и другую температру помещения.
Заранее спасибо smile.gif
MAKP
Есть рекомендации "НИИсантехники" по применению радиаторов (в том числе и KERMI), где есть тепловой расчет и все коэффициенты, учитывающие температуру теплоносителя, температуру внутри помещения, способ подключения и т.д.
К сожалению в электр. виде нет sad.gif
Abil
У меня есть Excel-файл для радиаторов ПУРМО. Если нужно, могу послать. Пришлите мне свой адрес через "Профиль пользователя".
MAKP
Выкладываю тепловой расчет по KERMI со всеми коэффициентами- из этих самых рекомендаций (см. прикрепленный файл, размер 500Кб)

Kermi.exe
Abil
Уважаемый MAKP. Как удалось "прицепить" файл?
MAKP
Нажал ответить - открылось окошко, а внизу есть загрузка файла (Browse...)
Mifune
Цитата(MAKP @ Sep 13 2004, 09:47 AM)
Выкладываю тепловой расчет по KERMI со всеми коэффициентами- из этих самых рекомендаций (см. прикрепленный файл, размер 500Кб)

К сожалению не получается скачать :-(
не могли бы отослать файлик по адресу sergey.vt(собака)mail.ru
Заранее спасибо!!!
Mifune
To MAKP
Все ок,спасибо.
Abil
Файл для радиаторов и конвекторов ПУРМО.

PURMO_Compact_RU.rar
Mifune
Цитата(Abil @ Sep 13 2004, 11:28 AM)
Файл для радиаторов и конвекторов ПУРМО.

Спасибо!
DMG
Ну и Korado... думаю не лишнее.
виталий
Abil, dwg - Спасибо, удачи!