Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние между резервуарами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Весна17
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какое минимальное расстояние может быть между двумя железобетонными противопожарными резервуарами объемом 100 м3 каждый??Резервуары применяю по ТП 901-4-78с.84, но мин. расстояний не нашла. И какое минимальное расстояние заглубленной насосной станции до этих резервуаров, а так же минимальное расстояние от сетей и от зданий до резервуаров ???
otdel.ito
Строители между фундаментами резервуаров принимают расстояние из удобства производства работ - 1-3 м не более.
Между насосной и резервуарами аналогично вышесказанному, если она подземная, без персонала.
Сети и здания это СП18.
От зданий и резервуаров... вопрос к генпланистам, но тут следует не забывать нормирование расстояния от места забора воды (мокрые колодцы и т.д.) до зданий и сооружений. и Опять же каких зданий? Что в них расположено?

Так например от здания насосной станции пожаротушения II степени огнестойкости, Д до мокрого колодца (места забора воды) должно быть не менее 10 м (СП8 изм.1, п.9.11).
Sindarkon
Весна17
Цитата
какое минимальное расстояние может быть между двумя железобетонными противопожарными резервуарами
какое минимальное расстояние заглубленной насосной станции до этих резервуаров

Никакое. Можете всё в одной бетонной коробке сделать.
otdel.ito
Цитата(Sindarkon @ 24.10.2018, 16:37) *
Весна17

Никакое. Можете всё в одной бетонной коробке сделать.


Тогда удачи при общении со службой эксплуатации при реконструкции сего саркофага...
Sindarkon
Что не устраивает службу эксплуатации?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.