Полная версия этой страницы:
Расстояние между резервуарами
Весна17
24.10.2018, 10:44
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какое минимальное расстояние может быть между двумя железобетонными противопожарными резервуарами объемом 100 м3 каждый??Резервуары применяю по ТП 901-4-78с.84, но мин. расстояний не нашла. И какое минимальное расстояние заглубленной насосной станции до этих резервуаров, а так же минимальное расстояние от сетей и от зданий до резервуаров ???
otdel.ito
24.10.2018, 13:33
Строители между фундаментами резервуаров принимают расстояние из удобства производства работ - 1-3 м не более.
Между насосной и резервуарами аналогично вышесказанному, если она подземная, без персонала.
Сети и здания это СП18.
От зданий и резервуаров... вопрос к генпланистам, но тут следует не забывать нормирование расстояния от места забора воды (мокрые колодцы и т.д.) до зданий и сооружений. и Опять же каких зданий? Что в них расположено?
Так например от здания насосной станции пожаротушения II степени огнестойкости, Д до мокрого колодца (места забора воды) должно быть не менее 10 м (СП8 изм.1, п.9.11).
Sindarkon
24.10.2018, 16:37
Весна17Цитата
какое минимальное расстояние может быть между двумя железобетонными противопожарными резервуарами
какое минимальное расстояние заглубленной насосной станции до этих резервуаров
Никакое. Можете всё в одной бетонной коробке сделать.
otdel.ito
25.10.2018, 13:17
Цитата(Sindarkon @ 24.10.2018, 16:37)

Весна17
Никакое. Можете всё в одной бетонной коробке сделать.
Тогда удачи при общении со службой эксплуатации при реконструкции сего саркофага...
Sindarkon
25.10.2018, 13:57
Что не устраивает службу эксплуатации?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.