Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обвязка пожарных насосов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
hochu_vse_znat'
Проектируется система наружного и внутреннего ПТ. ПГ+КП. В насосной жокей не предусмотрен. На насосах предусмотрен плавный пуск. Подскажите, обязательны ли эл. задвижки в насосной на напорной линии?
игде это написано? пока нашел только в СП 8 п 8.8 Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом.
otdel.ito
Цитата(hochu_vse_znat' @ 25.10.2018, 11:50) *
Подскажите, обязательны ли эл. задвижки в насосной на напорной линии?


Если разговор идет о насосной без обслуживающего персонала...

Вопрос: каким образом вы определите, что насос вышел на рабочий режим?
hochu_vse_znat'
Цитата(otdel.ito @ 25.10.2018, 13:21) *
Если разговор идет о насосной без обслуживающего персонала...

Вопрос: каким образом вы определите, что насос вышел на рабочий режим?


в операторную пойдет инфа с монометра
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.