freemaster
1. Кто должен чертить развертку дымовентканалов архитектор или инженер ОВ?
2. Нужна ли развертка дымовентканалов в стене на стадию П?
3. Нужно ли рассчитывать размеры каналов на стадию П?
Амиго
В ОВшном госте про развертки ни чего нет. Тока если эскизы нетиповых деталей. Считать каналы на стадии П надо. Как минимум для того чтобы дать строителям задания на шахты. Ну и эксперт обязательно попросит расчет дымоудаления.

А значит
1. - не ОВшник
2. - не нужна
3. - нужно
Wiz
Цитата
Кто должен чертить развертку дымовентканалов архитектор или инженер ОВ?

Развертка это что-то из начертательной геометрии чтоль ?
Поясните, что вы подразумеваете под этим термином....
3. - Нужно, оборудование же подбирается на стадии П, а как вы его подберете, не зная сопротивления системы, не задавшись размерами этих самых каналов...
ИОВ
Цитата(freemaster @ 27.10.2018, 12:06) *
1. Кто должен чертить развертку дымовентканалов архитектор или инженер ОВ?
2. Нужна ли развертка дымовентканалов в стене на стадию П?
3. Нужно ли рассчитывать размеры каналов на стадию П?

Похоже, Вы начинающий проектировщик - откуда тогда термин стадия П в Вашем лексиконе? По ГОСТ 21.1101-2013 нет никаких стадий - есть ПД (проектная документация) и РД (рабочая документация).

1. Если вентканалы выполняются в строительных конструкциях, то все необходимые для строительства чертежи будут в строительных разделах АР/КЖ в РД, но по заданию от ОВ-шника.
2. В ПД такая детализация не требуется.
3. Все расчёты вентканалов выполняются в ПД. От размеров каналов зависит площадь квартир и общая полезная площадь здания - т.е. основные показатели, указываемые в ПЗ.
freemaster
Каналы в конструкциях, но они будут с вентблоков. Мне сказали, что архитектор развертки чертит только если каналы кирпичные. Но я не уверен, что это так. helpsmilie.gif
Composter
Если под словом развёртка вы имеете ввиду что и все остальные люди, то ее никто не должен делать ни в проектной документации ни в рабочке.
Если же вы сами придумываете термины, то объясните их значение для остальных на форуме, иначе никто вас не поймёт.
Амиго
Цитата
Каналы в конструкциях, но они будут с вентблоков. Мне сказали, что архитектор развертки чертит только если каналы кирпичные.

посылайте всех читать ОВшный ГОСТ. И сами прочтите.
Скорее всего это разборки между конструкторами и архитекторами.
ж/б шахты рисуют в кж. кирпичные в ар.
архи делают подобные вещи с кирпичными стенками. там они кирпичики выкладывают, всякие перевязки и прочая муть. м.б. это имелось ввиду. В любом случае это не ваше дело.
Зольников Михаил
А нас по некоторым объектам "нагинают", чтобы вентканалы расставляли мы. В том числе, из вентблоков.
Обычно это происходит, когда объект делают специалисты разных организаций.
Амиго
А вентканалы мы и расставляем. Иначе там архи наваяют. )))

Но мы не вырисовываем вентблоки, мы их не считаем и пр. У нас в ПИ этим конструктора занимаются ибо это ж/б изделия(гипсобетон).