MihaChe
Добрый день.
Есть задача -- обеспечить теплоизоляцию стальных труб, проложенных по помещению (параметры микроклимата: +23С, 50% отн. влажность), по которым течет теплоноситель с температурой +7С.
Теплоизоляция должна препятствовать выпадению конденсата на поверхности трубы. При этом быть негорючей.
Предложил цилиндры из минваты, сказали не подойдет, так как минвата негерметичная и конденсат все равно будет выпадать.

Бывает теплоизоляция типа K-Flex, но негорючая?
Или придется брать K-Flex и покрывать его дополнительно огнезащитой?
Спасибо.
инж323
Или ти д.б. не поддерживающей горение? тогда к-флекс проходит. только не забудьте всякие спускники воздушники сделать с длинными патрубками и в "застойной зоне перед ним теплоноситель будет теплей и на самом кране не будет конденсата
cpt
Минвата и не должна быть герметичной. Что бы конденсат не выпадал надо исключить попадание влаги в слой утеплителя и температуру на поверхности утеплителя выше точки росы. Для этого необходимо
1 подобрать соответствующую толщину изоляции
2 покрыть теплоизоляцию пароизоляционным слоем для того чтобы влага не попала в утеплитель

Т.к у вас требование к негорючести то используйте в качестве пароизоляции фольгу в два слоя (указания по применению в СП61)
MihaChe
Цитата(инж323 @ 31.10.2018, 21:16) *
Или ти д.б. не поддерживающей горение? тогда к-флекс проходит. только не забудьте всякие спускники воздушники сделать с длинными патрубками и в "застойной зоне перед ним теплоноситель будет теплей и на самом кране не будет конденсата

Требуется группа горючести НГ.
Про кран понял, спасибо.

Цитата(cpt @ 1.11.2018, 4:54) *
Минвата и не должна быть герметичной. Что бы конденсат не выпадал надо исключить попадание влаги в слой утеплителя и температуру на поверхности утеплителя выше точки росы. Для этого необходимо
1 подобрать соответствующую толщину изоляции
2 покрыть теплоизоляцию пароизоляционным слоем для того чтобы влага не попала в утеплитель

Т.к у вас требование к негорючести то используйте в качестве пароизоляции фольгу в два слоя (указания по применению в СП61)


Минвата, кашированная фольгой это группа Г1, так заявляют производители.
Но сам по себе алюминий негорюч, ведь? Тогда должно прокатить. Но как обеспечить герметичность фольги без клея?

Но я вот думаю, если все равно морочаться -- минвату отдельно монтировать, а потом на нее фольгу безклеевыми способом крепить -- то может быть проще наклеить нормальный вспененный каучук и его покрывать тонкой огнезащитой?
Skaramush
Какой фольгой? Если это фольга алюминированая полимерная - да, Г1. Если фольга алюминиевая - НГ. Продольный и поперечный стыки проклеиваете лентой алюминиевой на клеевой основе.

...Кстати. "Скорлупы" уже фольгированные.
cpt
У того же роквула есть цилиндры кашированные и есть прошивные первые Г1 из-за клея, вторые НГ т.к прошиваются проволокой.

Фольгу использовать алюминиевую техническую, герметизацию я думаю можно выполнить и алюминиевой лентой, как альтернатива можно обматывать на два слоя с хорошим перехлёстом и затягивать бандажными летнами алюминиевыми или стальными.
MihaChe
Цитата(Skaramush @ 1.11.2018, 12:32) *
Какой фольгой? Если это фольга алюминированая полимерная - да, Г1. Если фольга алюминиевая - НГ. Продольный и поперечный стыки проклеиваете лентой алюминиевой на клеевой основе.

...Кстати. "Скорлупы" уже фольгированные.


Так из за вот этой клеевой основы оно всё и становится Г1, нет?
Скорлупы обычно тоже Г1.
Незнайка
Цитата(MihaChe @ 1.11.2018, 13:18) *
Так из за вот этой клеевой основы оно всё и становится Г1, нет?
Скорлупы обычно тоже Г1
Тоже интересует данный вопрос. Сейчас подшивной потолок 0,4 м уже требует негорючее исполнение изоляции. Но как говорят, данному условию удовлетворяет только дорогая керамика.
Vano
Цитата(Незнайка @ 4.3.2019, 9:39) *
Тоже интересует данный вопрос. Сейчас подшивной потолок 0,4 м уже требует негорючее исполнение изоляции. Но как говорят, данному условию удовлетворяет только дорогая керамика.

А подробнее почему требуют?
Норма какая?
Это чтоб не ставить туда пожарный датчик за три копейки?
Незнайка
Цитата(Vano @ 4.3.2019, 10:07) *
А подробнее почему требуют?
Норма какая?
Это чтоб не ставить туда пожарный датчик за три копейки?
Приложение А к СП 5:
"В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется".
Skaramush
Посмотрите, осталась ли возможность приобретения изоляции от Trocellen. Завод точно не построили, хотя собирались, вопрос ушла ли из России полностью. Была у них изоляция для труб с антипиреном по заказу.
ИОВ
Цитата(Незнайка @ 4.3.2019, 9:39) *
Тоже интересует данный вопрос. Сейчас подшивной потолок 0,4 м уже требует негорючее исполнение изоляции. Но как говорят, данному условию удовлетворяет только дорогая керамика.

Почему? Вы ведь сами процитировали
Цитата(Незнайка @ 4.3.2019, 10:24) *
Приложение А к СП 5:
"...если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется".

Так у Вас высота в подшивке более 0,4 м или равна 0,4 м ?
Незнайка
Цитата(ИОВ @ 4.3.2019, 20:00) *
Так у Вас высота в подшивке более 0,4 м или равна 0,4 м ?
Ну да больше. Это я не точно выразился.
ИОВ
У меня никогда не было отказов от разработчиков АУТП в схожей ситуации - в здании/помещении ведь всё равно выполняются разводки их трубопроводов, в т.ч. в пространстве за подшивкой.
Vano
Да, и у меня. Также не отказывали.
Там же еще и воздуховоды пойдут.
Незнайка
Цитата(ИОВ @ 5.3.2019, 11:06) *
У меня никогда не было отказов от разработчиков АУТП в схожей ситуации - в здании/помещении ведь всё равно выполняются разводки их трубопроводов, в т.ч. в пространстве за подшивкой
ИОВ, от вас удивительно слышать прецедентное мышление.
ИОВ
Прецедентное мышление по этому вопросу появляется после того, как Вы поставите ГИПа перед выбором - изоляция всей инженерки в подшивке материалами НГ или выполнение АУТП запотолочного пространства по прилож. А СП 5, что не вызывает никаких сложностей и существенно дешевле обходится Заказчику.
MihaChe
Нагуглил тут пеностекло.
НГ, водонепроницаемо, 0,04 Вт/м*С.

Какие подводные камни? Хрупкое? Применял кто-нибудь на практике?
инж323
а он в виде плит и в виде щебня- вы какой хотите применить и как?
Незнайка
Цитата(MihaChe @ 5.3.2019, 19:34) *
Нагуглил тут пеностекло.
НГ, водонепроницаемо, 0,04 Вт/м*С
Ещё Тизол производит скорлупы из базальта. На видео видно как изоляция себя ведёт при испытаниях.
Стыки проклеиваются алюминиевой лентой, являются не горючими (НГ) - относятся к классу (КМ0).
MihaChe
Цитата(инж323 @ 5.3.2019, 20:08) *
а он в виде плит и в виде щебня- вы какой хотите применить и как?


Бывает и изоляция для труб.
инж323
Цитата(MihaChe @ 6.3.2019, 14:01) *
Бывает и изоляция для труб.

Ссылью не поделитесь?
yozik
Цитата(инж323 @ 6.3.2019, 15:58) *
Ссылью не поделитесь?

Фасонные изделия из пеностекла
например


еще
Пеностекло - утеплитель для труб водоснабжения, канализации
Незнайка
Цитата(MihaChe @ 5.3.2019, 19:34) *
Нагуглил тут пеностекло
Про пеностекло от технадзора заказчика получил комментарий: про пеностекло мы давно знаем, очень дорого.
MihaChe
Цитата(Незнайка @ 11.3.2019, 9:23) *
Про пеностекло от технадзора заказчика получил комментарий: про пеностекло мы давно знаем, очень дорого.

Ясно, спасибо.
doroxov29
за границей много видел трубопроводов кондиционирования не в кафлексе а минватой фальгированной изолированны и ни какого конденсата нет.
А если нужно НГ можно сделать кафлексом а сверху фальгированной минватой типа "Тизол" толщина 5 мм обматать и тогда 100% будет НГ
jiexawcr
Цитата(doroxov29 @ 8.5.2019, 14:41) *
...
А если нужно НГ можно сделать кафлексом а сверху фальгированной минватой типа "Тизол" толщина 5 мм обматать и тогда 100% будет НГ

а кто-нибудь так делал? смущает то, что такую конструкцию точно не прожигали в печке, соответсвенно протокола испытаний нет и уже не НГ.


вопрос по реальному объекту в эксплуатации, трубы хладоснабжения в Кфлексе, запотолочное более 0,4 м и есть АУПТ, но АУПТ не правильно спроектирована и я боюсь ее трогать, что бы не возникли вопросы и не пришлось менять большую ее часть.
Teanna
Хочу поднять еще раз тему.
Как на данный момент закладываете изоляцию фреонопроводов и дренажной трубы для нескольких кондционеров в подшивных потолоках?

СП5.13130.2009 заменен на СП 486.1311500.2020 (дата введения 2021-03-01) в таблице 2 в п.10:
10 Пространства за подвесными потолками и между двойными полами при прокладке в них трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г2-Г4, а также кабелей (проводов), в том числе при их совместной прокладке:
10.1 Трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г2-Г4, независимо от массы
данных материалов
10.2 Кабелей (проводов) с объемом горючей массы 7 и более литров на метр кабельной линии (электропроводки)
10.3 Кабелей (проводов) с объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на метр кабельной линии (электропроводки)

Примечание:
2) Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и между двойными полами
автоматическими установками не оборудуются (за исключением пунктов 1-3 настоящей таблицы):
б) при прокладке трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести НГ и Г1 (в
соответствии с требованиями СП 7.13130 воздуховоды допускается предусматривать только из материалов
группы горючести НГ и Г

Если проектная документация была выполнена несколько лет назад и в ней конкретных требований к изоляции не было. Сейчас РД. Требуется ли изоляцию выполнять НГ в подшивных потолках, если на тот момент действовал СП5.
Если изоляция НГ , например, скорлупы с минимальным внутренним диаметром 12мм, а труба самого маленького кондиционера 6,35мм 1/4". Допустимо ли использовать? Или лучше обмотать холстом в несколько слоев?
Амиго
Г1 же можно вроде.
svoroponov
Не горючая изоляция - на основе каменной ваты. Есть скорлупы , есть маты разные и разной толщины и плотности. Да и цена по карману не бьёт . Минвата как не горючий класс изоляции - у нас не допускается.
Проходы через конструкции - противопожарные манжеты или муфты плюс специальная противопожарная обмазка. Или специальный материал из базальта CONLIT, тоже есть маты и скорлупы. Но его используют в основном при проходе препятствий стен , перекрытий. Есть схемы применения в интернете кому интересно .
Teanna
Цитата(svoroponov @ 28.12.2021, 23:02) *
Не горючая изоляция - на основе каменной ваты. Есть скорлупы , есть маты разные и разной толщины и плотности. Да и цена по карману не бьёт . Минвата как не горючий класс изоляции - у нас не допускается.
Проходы через конструкции - противопожарные манжеты или муфты плюс специальная противопожарная обмазка. Или специальный материал из базальта CONLIT, тоже есть маты и скорлупы. Но его используют в основном при проходе препятствий стен , перекрытий. Есть схемы применения в интернете кому интересно .

Спасибо за ответ! А можете скинуть ссылки.
А как у Вас медные трубопроводы фреона от кондиционеров прокладывают и ПВХ трубы дренажа в изоляции.