Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция склада сельхоз.назначения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
SulVan
Доброго времени суток!Я совсем недавно начала проектировать системы ОВ.
Хочу попросить помощи в выборе системы вентиляции.

Имеется одноэтажный склад 33х22, высотой 4,6м.
Место строительства Башкортостан.
Категория Ф5.3 - здания сельхоз.назначения
по пожароопасности Д.
Рабочих мест нет.
Температура воздуха 10-14град.
Отапливается водяным отоплением, ввод от существующего соседнего склада.

Думала сделать естественную вытяжку через дефлекторы, приток через окна.

Тепловые завесы нужны ли?
Заказчик всё хочет подешевле...
Зольников Михаил
Здравствуйте!
Вам помогут нормативы

ВНТП 02-85 "ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕТОВАРНЫХ СКЛАДОВ", таблица 9 и пункты

9.8. В складских помещениях общетоварных складов следует предусматривать, как правило, естественную вытяжную вентиляцию.

9.13. Воздушно-тепловые завесы у наружных ворот складских помещений и экспедиций следует предусматривать при строительстве складов в районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года минус 15 °С и ниже (расчетные параметры Б).

9.14. В помещениях с заездом автомашин (боксы) для удаления окиси углерода, выделяющейся при работе двигателя, должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция.

и СП 57.13330.2011 "СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ"

P.S. Всегда проверяйте статус нормативных документов. Они могут быть актуализированы или отменены. Эти нормативы у меня из загашников, давно не проектировал склады.

ИОВ
Цитата(Зольников Михаил @ 2.11.2018, 6:52) *
Вам помогут нормативы
ВНТП 02-85

СП 57.13330.2011

P.S. Всегда проверяйте статус нормативных документов. Они могут быть актуализированы или отменены. Эти нормативы у меня из загашников, давно не проектировал склады.

Не помогут! wink.gif
1. ВНТП 02-85 не распространяются на здания складов сельскохозяйственного назначения.
2. А Вы следуете собственному совету?
СП 57.13330.2011 нет и не было! Он существует только в совершенно недостоверных базах. СП с таким номером не был в установленном порядке утверждён и зарегистрирован. Возможно, это был проект СП, который также не д.б. распространяться на здания Ф5.3. СП 57.13330.2011 отсутствует в списке обязательных по № 1521 и списке добровольных по № 365.
На складские здания Ф.5.2 распространяется СП 56.13330.2011, объединивший требования к промышленным зданиям и складам Ф5.2
Цитата
Сведения о своде правил
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 56.13330.2010 и СП 57.13330.2010


Цитата(SulVan @ 1.11.2018, 13:27) *
Имеется одноэтажный склад 33х22, высотой 4,6м.
Место строительства Башкортостан.
Категория Ф5.3 - здания сельхоз.назначения
по пожароопасности Д.
Рабочих мест нет.
Температура воздуха 10-14град.
Отапливается водяным отоплением, ввод от существующего соседнего склада.

Думала сделать естественную вытяжку через дефлекторы, приток через окна.

Тепловые завесы нужны ли?

Вы не написали, к какой отрасли сельского хозяйства относится склад - нужно искать ведомственные/отраслевые нормы, возможно, в них есть указания для складов.
Очень сомнительно, что при предлагаемой Вами схеме вентиляции, Вы сможете обеспечить нормируемую/заданную температуру воздуха на всей площади склада, если нет тепловыделений.
По плану есть проезды - какая техника по ним передвигается? Какие вредности при этом выделяются и в каких количествах? Возможно, воздухообмен следует определять на ассимиляцию этих вредностей.
По тепловым завесам нужно смотреть либо задания технолога, либо указания соответствующих ВНТП/ОНТП, либо указания СП 60.13330.2016.
Не понятно, как Вы себе представляете работу отопительных приборов, если что-то складируется вплотную к ним.

SulVan
Цитата(ИОВ @ 2.11.2018, 10:17) *
Не помогут! wink.gif
1. ВНТП 02-85 не распространяются на здания складов сельскохозяйственного назначения.
2. А Вы следуете собственному совету?
СП 57.13330.2011 нет и не было! Он существует только в совершенно недостоверных базах. СП с таким номером не был в установленном порядке утверждён и зарегистрирован. Возможно, это был проект СП, который также не д.б. распространяться на здания Ф5.3. СП 57.13330.2011 отсутствует в списке обязательных по № 1521 и списке добровольных по № 365.
На складские здания Ф.5.2 распространяется СП 56.13330.2011, объединивший требования к промышленным зданиям и складам Ф5.2



Вы не написали, к какой отрасли сельского хозяйства относится склад - нужно искать ведомственные/отраслевые нормы, возможно, в них есть указания для складов.
Очень сомнительно, что при предлагаемой Вами схеме вентиляции, Вы сможете обеспечить нормируемую/заданную температуру воздуха на всей площади склада, если нет тепловыделений.
По плану есть проезды - какая техника по ним передвигается? Какие вредности при этом выделяются и в каких количествах? Возможно, воздухообмен следует определять на ассимиляцию этих вредностей.
По тепловым завесам нужно смотреть либо задания технолога, либо указания соответствующих ВНТП/ОНТП, либо указания СП 60.13330.2016.
Не понятно, как Вы себе представляете работу отопительных приборов, если что-то складируется вплотную к ним.



Спасибо большое за отклик. rolleyes.gif

СП искала, да действительно СП 57 не существует.
Читала, что СП 56 (произод.здания) объединили с СП 57.
А на каком-то сайте даже продовали этот СП 57.13330.2011 blink.gif



Заказчик - произоводитель удобрений и пр.сельхоз продукции. Ничего конкретно не говорит. Сами еще не решили видимо. У них большая территории с несколькими складами.
Технологии нет.
Отопление показано условно. Радиаторы тонкие, много места не занимают.
Планировала я в начале воздушное отопление, но заказчик настоял на водяном.
yozik
Цитата(SulVan @ 1.11.2018, 12:27) *
по пожароопасности Д.

Цитата(SulVan @ 7.11.2018, 20:04) *
удобрений

Как по мне эти условия взаимоисключающие

Надо определиться с назначением склада.
Если это склад удобрений то там свои нормы, например
ВНТП-АПК-15.07 Предприятия, здания и сооружения для хранения минеральных удобрений и средств защиты растений
или
ВНТП 12/3-89 Ведомственные нормы технологического проектирования складов пестицидов
(если еще действуют)

Если это склад сельхоз продукции то там тоже разница есть
например овощи(фрукты) это скорее всего
ВНТП-СХ-14-80 Нормы технологического проектирования предприятий по переработке плодов и овощей в колхозах и совхозах
ВНТП 12-91 К Временные нормы технологического проектирования предприятий плодоовощной консервной промышленности
если это комбикорм и др. подобные продукты то
ВНТП-АПК-08.07 Объекты для заготовки, хранения и приготовления кормов для животноводства


ПС Документы названы для примера, т.к. "у нас" они по другому называются :-)

SulVan
Прислали ТХ.

По проездам передвигается техника без вредностей - электрическая (как пояснил ГИП)

Цитата(yozik @ 8.11.2018, 13:23) *
Как по мне эти условия взаимоисключающие

Надо определиться с назначением склада.
Если это склад удобрений то там свои нормы, например
ВНТП-АПК-15.07 Предприятия, здания и сооружения для хранения минеральных удобрений и средств защиты растений
или
ВНТП 12/3-89 Ведомственные нормы технологического проектирования складов пестицидов
(если еще действуют)

Если это склад сельхоз продукции то там тоже разница есть
например овощи(фрукты) это скорее всего
ВНТП-СХ-14-80 Нормы технологического проектирования предприятий по переработке плодов и овощей в колхозах и совхозах
ВНТП 12-91 К Временные нормы технологического проектирования предприятий плодоовощной консервной промышленности
если это комбикорм и др. подобные продукты то
ВНТП-АПК-08.07 Объекты для заготовки, хранения и приготовления кормов для животноводства


ПС Документы названы для примера, т.к. "у нас" они по другому называются :-)



Спасибо за ответ!))
yozik
Цитата(SulVan @ 8.11.2018, 19:00) *
Прислали ТХ.

Так это у Вас общетоварный склад судя по ассортименту

Но можно и перестраховаться
в проекте сделать запись
что система вентиляции не предназначена для использования склада
для хранения сельхозпродукции и удобрений

ПС Смущает одна позиция в асортименте продукции уточните у заказчика
Декоративные растения если они "мертвые" (пластиковые)
то общетоварный
а вот если "живые" то засада т.к. им нужено создать "микроклимат" и они "дышат"
выделяют СО2 потребляют О2

Либо он их от-туда убирает либо уточняет ТЗ для создания условий хранения
Но склад уже не будет общетоварным
yozik
Общетоварный склад - структурное подразделение оптовой или розничной торговли, назначением которого является хранение и переработка товаров, не требующих специальных условий.
И вот с этим у "декоративных растений" засада, на их есть куча гостов где прописаны
специальные режимы хранения к примеру вот
https://www.infrost-agro.ru/articles/16/
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.