Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздухоотводчики нормативы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
EVT
Добрый день.
Подскажите, в какой нормативной документации описаны правила установки воздухоотводчиков на трубопроводах отопления/теплоснабжения?
RVR
СП 60.13330.2016 п. 6.4.11
СП 41-101-95 п.4.50
EVT
В этих пунктах нет конкретики, что должны стоять воздухоотводчики в верхних точках трубопроводов.
А второй СП касательно тепловых пунктов, а нужны трубопроводы отопления и теплоснабжения.
ИОВ
Цитата(EVT @ 9.11.2018, 10:54) *
В этих пунктах нет конкретики, что должны стоять воздухоотводчики в верхних точках трубопроводов.

А где, по-Вашему, скапливается воздух в системах отопления/теплоснабжения7
Нормы написаны для профильных специалистов, знакомых, как минимум, со школьным курсом физики.
RVR
Цитата(EVT @ 9.11.2018, 10:54) *
В этих пунктах нет конкретики, что должны стоять воздухоотводчики в верхних точках трубопроводов.
А второй СП касательно тепловых пунктов, а нужны трубопроводы отопления и теплоснабжения.


4.50. На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров с запорной арматурой:
в высших точках всех трубопроводов - условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники);
в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах - условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники).

Как ещё подробнее?
cpt
Есть ещё рекомендации производителей.
Так например Взлёт требует установку автоматического воздухоотводчика перед расходомером устанавливаемом через концентрические переходы, у какого то производителя насосного оборудования тоже было похожее требование при монтаже не через эксцентрические переходы.
СИГ
ПТЭ ТЭУ, пункт 9.2.4. раздела 9.2. "Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения":

"Все верхние точки разводящих трубопроводов оборудуются воздуховыпускной арматурой, а нижние - арматурой для спуска воды или отвода конденсата."
EVT
Цитата(RVR @ 9.11.2018, 11:47) *
4.50. На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров с запорной арматурой:
в высших точках всех трубопроводов - условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники);
в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах - условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники).

Как ещё подробнее?

В своде правил приведены требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям помещений тепловых пунктов
Не подходит в моем случае, я просил про трубопроводы теплоснабжения и отопления.

Цитата(СИГ @ 9.11.2018, 13:25) *
ПТЭ ТЭУ, пункт 9.2.4. раздела 9.2. "Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения":

"Все верхние точки разводящих трубопроводов оборудуются воздуховыпускной арматурой, а нижние - арматурой для спуска воды или отвода конденсата."

Спасибо! В точку!
Галиев
EVT, СИГ, cpt, RVR, ИОВ - ну и компашка подобралась в этой теме!
tiptop
Цитата(Галиев @ 11.11.2018, 13:29) *
EVT, СИГ, cpt, RVR, ИОВ - ну и компашка подобралась в этой теме!

Компания "На три буквы..."? laugh.gif

Может быть, и мне тут прилепиться?.. rolleyes.gif
инж323
а я еще стал прописывать воздухосборники, что появление воздуха не сразу заставляло бежать слесарей спускать его ибо нарушилась циркуляция, а был хоть какой то запас по времени пока в воздухосборник набирается воздух.
типа из давно забытого старого.
tiptop
Цитата(инж323 @ 11.11.2018, 14:36) *
а я еще стал прописывать воздухосборники, что появление воздуха не сразу заставляло бежать слесарей спускать его ибо нарушилась циркуляция, а был хоть какой то запас по времени пока в воздухосборник набирается воздух.
типа из давно забытого старого.

Жму руку!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
инж323
Цитата(tiptop @ 11.11.2018, 17:57) *

Угу и такие и вертикальные тоже. Рад, что не одинок в этом вопросе. С нами еще гл. инженер по эксплуатации наш- он как увидел, то сперва то.. да лан че там, а потом прям полюбил их, слушай а чего ж мы раньше то не ставили как бывалоче, так удобно ведь.
правда вот сами краники выводим уже на удобную высоту в удобное место- пусть лишние трубы, но потом удобство много лет и оперативность.
Некоторые подрядчики по монтажу сперва артачились, мол мы вот так сделаем, какая мол разница, но власти хватало и заставлял сделать как нужно. А позже при пусках тепла и сами сознались, а ведь удобней, оперативней и обслуживать проще.
Таки деды наши не зря такое придумали, молодцы они и нам не гоже забывать. и тож для последующих продумывать оптимизацию и удобства в эксплуатации.
Opossum
А вертикальные непроточные воздухосборники можно устанавливать на 2х трубной системе отопления с нижней разводкой? На последнем этаже, воздушной линией соединяются отводы от стояков и по горизонтали собираются к воздухособорнику?
bnssport
Цитата(RVR @ 9.11.2018, 10:35) *
СП 60.13330.2016 п. 6.4.11
СП 41-101-95 п.4.50



Для твердотопливных котлов, принимающих максимальные пиковые нагрузки, есть схемы по воздухоудалению?

https://kotel52.ru/produkcziya/po-ploshhadi/100-600-m2/

Как сделать максимально безопасной работу котла?


sava61
Надо смотреть конкретно профиль трубопроводов. Но при наличии прямых участков "воздушных карманов" воздухоотводчики ставятся в конце участка по ходу движения теплоносителя. И лучше ставить воздухосборник и на нём автоматический воздухоотводчик.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.