Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПОПУТНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. НЮАНСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
projection.khv@gmail.com
Коллеги добрый день! Помогите разобраться в следующем вопросе - необходимо запроектировать горизонтальную систему отопления 4 этажного здания с габаритами 40 на 21 метр. Зная что есть ограничения по количеству приборов для ветви двухтрубной тупиковой системы (встречается рекомендация - не более пяти для реальной увязки приборов) хочу предусмотреть двухтрубную попутную схему с 4 ветками на один этаж (нагрузка каждой 13 кВт) по 10-13 приборов, но есть определенные опасения и вопросы:
- как избежать нулевых точек когда средние радиаторы не работают;
- максимальное количество приборов на одной ветви попутной схемы;
- реальный опыт проектирования и корректной работы попутной системы с большим количеством ОП;
Однотрубную систему не хотелось бы здесь применять т.к. радиаторы предусматриваются дорогие. Заранее спасибо.
Inchin
Цитата(projection.khv@gmail.com @ 12.11.2018, 4:44) *
- необходимо запроектировать горизонтальную систему отопления 4 этажного здания с габаритами 40 на 21 метр. Зная что есть ограничения по количеству приборов для ветви двухтрубной тупиковой системы (встречается рекомендация - не более пяти для реальной увязки приборов) хочу предусмотреть двухтрубную попутную схему с 4 ветками на один этаж (нагрузка каждой 13 кВт) по 10-13 приборов, но есть определенные опасения и вопросы:
- как избежать нулевых точек когда средние радиаторы не работают;
- максимальное количество приборов на одной ветви попутной схемы;
- реальный опыт проектирования и корректной работы попутной системы с большим количеством ОП;
Однотрубную систему не хотелось бы здесь применять т.к. радиаторы предусматриваются дорогие. Заранее спасибо.

Не советую "попутную". Лучше делайте тупиковую. Цирк.кольца наверняка получатся более короткие.
С тупиковой можете нарваться на "опрокидывание" циркуляции в средних по попутке ОП.

А чтобы не нарваться, делайте минимальный перепад на радиаторных термоклапанах, хотя бы 8 кПа. И следите за авторитетами термоклапанов. Т.е. нужен гидравлический расчет.
tiptop
Цитата(projection.khv@gmail.com @ 12.11.2018, 4:44) *
- как избежать нулевых точек когда средние радиаторы не работают;

Для одинаковых котлов я когда-то вывел следующую формулу:

Kv участка коллектора перед вторым котлом и после предпоследнего котла должен быть не менее чем 3⋅(n – 1)⋅(Kv ветви котла), где n – количество котлов

Думаю, что в случае с ОП ситуация аналогичная.
projection.khv@gmail.com
Спасибо за ответы!
Inchin
Цитата(Inchin @ 12.11.2018, 7:50) *
...
С тупиковой можете нарваться на "опрокидывание" циркуляции в средних по попутке ОП...

Оговорился. Прошу читать: "С попутной системой, можете нарваться на "опрокидывание" циркуляции в расположенных примерно в середине длины попутки ОП".
Монтажник-самоучка
Цитата(projection.khv@gmail.com @ 12.11.2018, 5:44) *
Коллеги добрый день! Помогите разобраться в следующем вопросе - необходимо запроектировать горизонтальную систему отопления 4 этажного здания с габаритами 40 на 21 метр. Зная что есть ограничения по количеству приборов для ветви двухтрубной тупиковой системы (встречается рекомендация - не более пяти для реальной увязки приборов) хочу предусмотреть двухтрубную попутную схему с 4 ветками на один этаж (нагрузка каждой 13 кВт) по 10-13 приборов, но есть определенные опасения и вопросы:
- как избежать нулевых точек когда средние радиаторы не работают;
- максимальное количество приборов на одной ветви попутной схемы;
- реальный опыт проектирования и корректной работы попутной системы с большим количеством ОП;
Однотрубную систему не хотелось бы здесь применять т.к. радиаторы предусматриваются дорогие. Заранее спасибо.


Не встречал неработающих, попутных и тупиковых разводок, о каких нулевых точках вы пишите, и что значит неоаботает? Для вашего здания можно запроектировать и однотрубную и двухтрубную попутную, и тупиковую двухтрубную. На ветку можно и больше если считать гидравлику, скоростя и расходы, диаметры...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.