Коллеги добрый день! Помогите разобраться в следующем вопросе - необходимо запроектировать горизонтальную систему отопления 4 этажного здания с габаритами 40 на 21 метр. Зная что есть ограничения по количеству приборов для ветви двухтрубной тупиковой системы (встречается рекомендация - не более пяти для реальной увязки приборов) хочу предусмотреть двухтрубную попутную схему с 4 ветками на один этаж (нагрузка каждой 13 кВт) по 10-13 приборов, но есть определенные опасения и вопросы:
- как избежать нулевых точек когда средние радиаторы не работают;
- максимальное количество приборов на одной ветви попутной схемы;
- реальный опыт проектирования и корректной работы попутной системы с большим количеством ОП;
Однотрубную систему не хотелось бы здесь применять т.к. радиаторы предусматриваются дорогие. Заранее спасибо.