Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поливочные краны на хоз.пит. водопроводе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Cresh
Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся недавно с таким вот замечанием от водоканала: Объект многосекционный жилой дом, замечание звучит так: "Согласно п.7.1.11 СП 30.13330.2016 "Подача воды на полив от внутреннего водопровода с водой питьевого качества предусматривается только по заданию на проектирование, а так как в тз такого нет, убирайте из проекта поливочные краны"
Но в этом же пункте четко написано, что мы должны предусматривать поливочные краны. Помогите разобраться в трактовке данного пункта, получается если нет задание на проектирование по поливочным кранам, то их не надо предусматривать? или их надо предусматривать в любом случае, а запитывать от хоз.пит. только по заданию, а если его нет то от чего питать поливочные краны?
bsa1983
Цитата(Cresh @ 13.11.2018, 15:42) *
Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся недавно с таким вот замечанием от водоканала: Объект многосекционный жилой дом, замечание звучит так: "Согласно п.7.1.11 СП 30.13330.2016 "Подача воды на полив от внутреннего водопровода с водой питьевого качества предусматривается только по заданию на проектирование, а так как в тз такого нет, убирайте из проекта поливочные краны"
Но в этом же пункте четко написано, что мы должны предусматривать поливочные краны. Помогите разобраться в трактовке данного пункта, получается если нет задание на проектирование по поливочным кранам, то их не надо предусматривать? или их надо предусматривать в любом случае, а запитывать от хоз.пит. только по заданию, а если его нет то от чего питать поливочные краны?

Пол кран в любом случае а запитывать от технического водопровода (если есть) а если нет то вписывать в ТЗ запитку от хоз пит водопровода.
Cresh
А если нет технического водопровода и в ТЗ тоже изменения вносить ни кто не собирается, как тогда быть?
Никитос
Цитата(bsa1983 @ 13.11.2018, 16:07) *
Пол кран в любом случае а запитывать от технического водопровода (если есть) а если нет то вписывать в ТЗ запитку от хоз пит водопровода.

Да ну? Почему это надо ОБЯЗАТЕЛЬНО?
Водоканал прав, он ссылается на нормы, нет в ТЗ - убирайте.
Ferdipendoz
Но в п.7.1.11 говорится: на каждые 60-70 м периметра следует предусматривать по одному поливочному крану
bsa1983
Цитата(Никитос @ 14.11.2018, 9:43) *
Да ну? Почему это надо ОБЯЗАТЕЛЬНО?
Водоканал прав, он ссылается на нормы, нет в ТЗ - убирайте.

Написано в СП коряво конечно, НО если повнимательнее прочитать то всегда надо пол кран кроме: промки и то разрешается не делать не во всех клим районах

Вот еще одно мнение по этому поводу.