Здравствуйте, форумчане. Подскажите, был у кого подобный опыт? Для прокладки 16(18) кабелей не хватает площадки (тротуар города). Есть несколько вариантов разной степени паршивости, но пока склоняюсь к ж/б кабельному каналу. Заказчик не хочет слышать про кабели медь 240мм2(ВББШв 4х240 8-10шт). По СП 42.13330-2016 нужно выдержать расстояние от ограждений до канала 1,5м и 1,5м от бортового камня до канала. У меня тротуар 3м. Если строго руководствоваться СП, то в этом месте нельзя проложить ж/б каб канал (КЛ 120х90. 1200х900). А можно ли сказать, что в данном месте присутствует стесненность территории, и уменьшить расстояния в 2 раза? Если расстояния уменьшить до 0,75м, то ограниченно пройдет. У Ростехнадзора пока не узнавал, на счет сложностей с этим решением. И еще: нужно ли пожаротушение для этого канала? Или нужен расчет пожарных рисков и объема горючей массы кабелей? Один из моментов, что кабель в канализации будет прокладываться нг-LS. Может не нужно пожаротушение? Можно ли кабель без брони АВВГнг-LS соединить с АВБбШвнг-LS соединительной муфтой от АВБбШв? смущает проводник заземления брони. или нужно проложить проводник заземления в канале, а потом проводник заземления соединительной муфты присоединить к проводнику заземления кабельных конструкций в канале (полоса 30(40)х5 )?
Что это за объект - город, предприятие? Какие расстояния? Возможно кабельная эстакада лучше кабельного канала? Кабель АВВГнг нельзя соединять с АВБбШвнг. Есть типовики, посмотрите
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Здравствуйте. Объект-12-ти этажный 12-ти секционный жилой дом. Расчетная мощность-Рр=800кВт с учетом коэффициентов одновременности и спроса. Европейская часть России, не Москва и не Питер. Для прокладки 16(18) кабелей в земле в траншеях нет места.
план трассы
smart-bear
20.11.2018, 8:49
Цитата(w985 @ 13.11.2018, 22:35)

Заказчик не хочет слышать про кабели медь 240мм2(ВББШв 4х240 8-10шт).
Кабель сечением 240 мм2 очень жёсткий, имеет большой радиус поворота. Но это именно неудобство при монтаже и не более.
Предложите заказчику 2-3 варианта прокладки с указанием их примерной стоимости. Бесканальная прокладка в траншее это наиболее дешевый способ. Застройщик не дурак, ему деньги выбрасывать не резон.
Как заказчик отнесется к варианту прокладки кабеля к ВРУ-1 и ВРУ-3 по подвалам с торца здания? Это не будет транзитный кабель.