valen_tain
14.11.2018, 17:22
Доброго времени суток.
Подбираю регулирующий клапан №2 во втором контуре узла регулирования воздухонагревателя.
Подскажите, пожалуйста, мне потерю давления на потребителе какую брать ? 9 кПа ? 28 + 9 = 37кПа ?
Схему прикрепляю
Спасибо
vovganmgk
15.11.2018, 7:01
а зачем вам 2 двухходовых при такой схеме?
при такой схеме как у вас двухходвой №2 не нужен!!!! если все делать правильно и по уму
Ashihara
15.11.2018, 10:03
Цитата(vovganmgk @ 15.11.2018, 7:01)

а зачем вам 2 двухходовых при такой схеме?
при такой схеме как у вас двухходвой №2 не нужен!!!! если все делать правильно и по уму
Да даже если не по уму, всё равно не нужен)
valen_tain
15.11.2018, 10:33
Спасибо за ответы.
У зака стоит приточная установка с аналогичной схемой. Такую же хочет.
Так все-таки какое дельта P брать ?
valen_tain, уже двое написали что он лишний в этой схеме. Задача насоса обеспечивать постоянную циркуляцию через воздухонагреватель, а регулирование обеспечивается 2х ходовым номер 1. Если 2х ходовой номер 1 перекрыл поток, то 2х ходовой номер 2 ничего не сделает.
valen_tain
16.11.2018, 10:12
Вы уж простите меня за назойливость. Хочу разобраться с вопросом, но мозгов не хватает.
А если такая схема, то какую потерю давлений брать ?
Цитата(valen_tain @ 14.11.2018, 17:22)

Доброго времени суток.
Подбираю регулирующий клапан №2 во втором контуре узла регулирования воздухонагревателя.
Подскажите, пожалуйста, мне потерю давления на потребителе какую брать ? 9 кПа ? 28 + 9 = 37кПа ?
28 + 9 = 37кПа
valen_tain
16.11.2018, 11:07
tiptop, спасибо за ответ, дружище!
А если останавливаться на варианте с одним регулирующим клапаном, то логичнее после теплообменника его ставить или перед ?
Ashihara
16.11.2018, 11:58
Цитата(valen_tain @ 16.11.2018, 11:07)

tiptop, спасибо за ответ, дружище!
А если останавливаться на варианте с одним регулирующим клапаном, то логичнее после теплообменника его ставить или перед ?
Логично его ставить с левой стороны теплообменника. Как на схеме - это разрушение циркуляции в калорифере с печальным исходом для последнего.
valen_tain
16.11.2018, 12:28
Ashihara, спасибо!
Т.е. в последнюю схему лучше трехходовой ставить ?
Ashihara
16.11.2018, 13:43
Цитата(valen_tain @ 16.11.2018, 12:28)

Ashihara, спасибо!
Т.е. в последнюю схему лучше трехходовой ставить ?
Конечно.
valen_tain
16.11.2018, 14:23
Ashihara, спасибо за помощь !
Цитата(valen_tain @ 16.11.2018, 12:28)

Т.е. в последнюю схему лучше трехходовой ставить ?
Рег. клапан лучше ставить перед первым по ходу теплообменником (левым по схеме). Двухходовой или трёх- - это ещё надо подумать. В этой теме пока нет никакой информации о том контуре, где Т1 и Т2.
valen_tain
16.11.2018, 17:16
tiptop, Первый контур - теплоснабжение вентиляции. Ду 100, температурный график 70/50. Больше данных нет
valen_tain
16.11.2018, 17:43
второй контур - этиленгликоль 40%, 60/40 град.
vovganmgk
16.11.2018, 20:25
если греющий контур центральная теплосеть то заказчик скажет вам огромные спасибо за штрафы если вы регулирование поставите по гликолевому контуру
Цитата(valen_tain @ 15.11.2018, 10:33)

У зака стоит приточная установка с аналогичной схемой. Такую же хочет.
Наверное, можно просто убрать второй рег. клапан?
valen_tain
19.11.2018, 13:10
Добрый день!
Спасибо за ответы.
Т1 и Т2 идут от собственной котельной, поэтому и такой график - 70/50.
На объекте стоят установки со схемой, как в посте №1 и со схемой, как в посте №6 (только с трехходовым клапаном).
По Вашим рекомендациям, решил поставить один двухходовой перед первым теплообменником