frosteR
Доброго времени суток!
В процессе настройки ПЧ Danfoss VLT 51 столкнулся с постоянным отображением ошибки W12(предел крутящего момента) и связанного с этим ограничением рабочей частоты до 20 Гц.
Тип нагрузки: вентиляторная – свободное колесо.
Тип двигателя: 0,55кВт, 220В, 2500об/мин
В процессе настройки заполнил быстрые настройки Qm1 с параметрами двигателя, активировал автоадаптацию (делал при вращающемся и остановленном двигателе), лимит крутящего момента-150%, варьировал время разгона/остановки – 10-60 сек. Все эти действия ничем не помогли, хотя в инструкции явно указано про причину в виде малого времени разгона.
Пускал при закрытых и открытых заслонках, если кто-то скажет, что перегрузка из-за неправильной рабочей точки вентилятора.
Решил идти опасным путем – завысил в ЧП рабочий ток двигателя – все заработало, после выхода на проектную частоту ток 80-90% номинального.
А теперь вопрос: какой выход из этой ситуации кроме опасного (завышение тока двигателя) ? Я понимаю, что в ЧП математическая модель момент/скорость почему-то неверна?
kosmos440o
Кроме всяких банальностей, посмотрите частоту ШИМ, у меня из-за высокой - 16 кГц, была похожая ошибка W13. Поставил 2 кГц, появился небольшой свист, но всё стало работать как часы. Хотя до этого несколько лет нормально отработал. Видать драйвера стареют.
frosteR
У меня оборудование новое, тем более не в единичном экземпляре. Просто из физики процесса такое происходить не должно для вентиляторной нагрузки. А как здесь вообще еще и ШИМ повлиять может?
По самые по...
Цитата(frosteR @ 16.11.2018, 2:30) *
Доброго времени суток!
В процессе настройки ПЧ Danfoss VLT 51 столкнулся с постоянным отображением ошибки W12(предел крутящего момента) и связанного с этим ограничением рабочей частоты до 20 Гц.
... ...
А теперь вопрос: какой выход из этой ситуации кроме опасного (завышение тока двигателя) ? Я понимаю, что в ЧП математическая модель момент/скорость почему-то неверна?


1. Вызвать представителя Данфосс, желательно руководителя отдела разработки ПО
2. Вызвать представителя завода-изготовителя вентилятора, желательно с цеха приемки готовой продукции
3. Столкнуть их лбами..

или, если не лень, приложить-настрочить все коды, указать мощность ПЧ. Хоттабычей тут нет!