Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплоснабжение приточной установки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ЕЕС
Добрый день. Ремонтирую систему теплоснабжения приточных установок СПА комплекса. температурный график до элеватора 130/70 после 95/70. В проектом было предусмотрено подключение установок после элеватора, поэтому все оборудование на график 95/70. Элеватор автоматический, работает на отопление и теплоснабжение, поэтому была несогласованная работа с автоматикой приточных установок. Завхоз его отключил и регулировал 3х ходовым клапаном в ручном режиме. После 3х лет такой работы решили ремонтировать, а именно переврезать трубопроводы теплоснабжения до элеватора. При этом существующее оборудование предполагается оставить.
Кто нибудь сталкивался с подобным на практике?
koozhahka
Вы бы обозначили проблему которая возникла/может возникнуть по вашему мнению, и схему еще привели, было бы что обсуждать.
ЕЕС
Если я существующее оборудование подобранное на график 95/70 подключаю к теплоносителю 130/70, я это оборудование скорее всего спалю.
Вот такая проблема.
Думаю поставить 3х ходовой для подмеса теплоносителя с обратки.
tiptop

Поз.11 - это "VXF 42.32-16" ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.