Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Испытания технологических трубопроводов очистных сооружений
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
hop
Добрый день коллеги!

Такой вот вопрос - заказчик просит указать в ППР на монтаж технологических трубопроводов(в основном ПНД, всё внутри здания) станции биологической очистки на 1200 м3/сут ссылку на методику испытаний трубопроводов и воздуховодов.
СП 75.13330.2011 (СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы) говорит о том, что нужно производить опрессовку испытательным давлением 1.25Раб. Другого норматива я не знаю.
Тем не менее опрессовывать например трубопровод в котором давление +/-10-15м( и таких большинство) и свободный излив в резервуар, или дисковый фильтр, или барабанную решётку(т.е. фланца для установки заглушки нет) противоречит моему здравому смыслу.
Нет ли норматива на такие случаи чтобы избежать трудоёмкой, длительной и в итоге не очень актуальной работы?
SV_vrn
А причем тут СП75?

СП73 и 129.
Это сооружение ВК, а никакие не "технологические трубопроводы".
hop
Цитата(SV_vrn @ 20.11.2018, 15:56) *
А причем тут СП75?

СП73 и 129.
Это сооружение ВК, а никакие не "технологические трубопроводы".

Спасибо, но это ничего не упрощает. Похоже что все трубопроводы где есть хоть какой-то напор придётся опрессовывать..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.