Не ведитесь на рекламу! В ответственных применениях нельзя такую схему использовать, при отказе ведущего насоса, ведомые начнут дергаться, регулирование пойдет по релейному закону, порвете сети и нервы! Там на рис.4.9 не зря нарисован мембранный бак оглушительных размеров.
Правильное решение: два насоса - два частотника. Делается чередование ведущего, каскадирование при большом разборе и автоматическое переключение при аварии одного из насосов.
Удобно делать на внешнем контроллере, типа ПР200 или использовать встроенный ПЛК.
Ведущий частотник при разгоне до 50Гц, подключает ведомый частотник через дискретный выход(Пуск-Останов) и аналоговой выход (по частоте вращения). Отключение ведомого настраивается при снижении частоты до 35...42Гц