Цитата(Таратыркин @ 28.11.2018, 12:52) 

Прошу прощение, практика всё таки про подпоры воздуха, в лестничную клетку, тамбур - шлюзы.
По Вашему посту было понятно, что речь не о компенсационном притоке.
Полагаю, что Вы ориентируетесь на очень низкую величину изб. давления в защищаемых ЛК/ТШ для настройки КСИД (клапан сброса избыточного давления)
Цитата(Таратыркин @ 28.11.2018, 12:29) 

...без клапанов компенсации давления, срабатывающих при 20Па и выше, ...
Поскольку 20 Па - это 
минимально требуемое изб. давление, то настройки КСИД  предпочтительно выполнять в средней части диапазона требуемых/допускаемых давлений 20...150 Па. Т.е. ориентироваться при настройке КСИД на 70...100 Па при 
закрытых дверях в помещении с подпором.
В подфоруме 
Противодымная защита мы неоднократно обсуждали необходимость установки КСИД для обеспечения непревышения допускаемого изб. давления. Беда в том, что в нормах приведены указания по расчётам и мероприятиям при 
открытых дверях в ЛК/ТШ и даже нет упоминаний о возможных мероприятиях для поддержания давления 
не выше 150 Па при 
закрытых дверях. Полагаю, это серьёзное упущение составителей СП 7 и МР к нему. К сожалению, в большинстве случаев у проектировщиков нет даже представления о том, как можно наладить и сдать в эксплуатацию то, что выполнено по проекту 
только по условиям открытой двери.