Accessfilya
1.12.2018, 17:12
День добрый,господа! Интересует перечень исполнительной документации в ходе приемки вентиляционных систем от ген. подрядчика (заказчика).
Требуем следующее:
1)-акт готовности здания для проведения монтажа ( где взять форму подскажите??? )
2)-акты скрытых работ (форма в СП)
3)-акты индивидуальных испытаний (форма в СП)
4)-акт комплексного испытания (можно только его ,индивид. можно и не требовать )
5)-паспорта завода изготовителя
6)-сертификаты соответствия на воздуховоды
7)-сертификаты на фильтры
8)-сертификаты на теплоизоляцию
9)-если установка с электронагревателем сертификат соответствия пожарной безопасности
10)-протокол замеров сопротивления изоляции
11)-технический паспорт вентиляции (форма в СП)
а)-Подписанный ответственным лицом в оттиске исполнительная документация или зарег. печать и подпись организации??? Документ нормативно-правовой акт укажите пожалуйста.
б)Приказ на право подписи (с листом ознакомления либо на самом приказе печать и подпись гены)??
12)-протокол аэродинамических испытаний (в свободной форме или есть форма? )
сюда же сертификат соответствия измерительных приборов (термометр,анемометр и т.д. ,акт поверки- обязательно)
13)-протокол замеров уровня шумов (при необходимости вибрации) . Сертификаты ,акты поверки шумометра. (в свободной форме ???? По СП требование данного протокола обязательно)
14)-акт или справка ????? соответствия техническим условиям (форма где ? нужно???)
15)-протокол от СЭС (по СанПин) нужен???? или только если вентиляция на производстве ,общественное питание,дошкольные образовательные учреждения ,больницы ????
16)-исполнительная документация (проект с печатью исполнительная док и в производство работ)
а)- подпись с приказом или можно печать монтажной организации ,ген. подрядчика(заказчика)????
Заранее очень признателен!
Таратыркин
1.12.2018, 21:20
Вы задали очень много вопросов, для разных специалистов, или специалиста широкого профиля. Сопротивление изоляции, к электрической лаборатории, а аэродинамические испытания к наладчикам по воздуху. Специализируюсь в вентиляции. Паспорт вентиляции делаете и больше ни каких актов эффективности не надо при новом строительстве. Протоколы по шуму и вибрации, это форма вырабатываемая фирмами, они так и пишут: « нельзя копировать, интеллектуальная собственность». Поищите в интернете или создайтесь свой.
Мой дурацкий совет, сформулируйте так вопрос что бы ответ, не сильно напрягал отвечающего. Вы сформулировали вопрос так, что ответ требует кучу времени, а это самое дорогое, что у меня есть. Ваша ситуация стандартная, сдача в эксплуатацию. Могу сказать ответ Стандартный в наших условиях: «Ищите в интернете или наймите «МНИТЭС».
Accessfilya
1.12.2018, 22:00
Вообщем-то список полный. Я только хотел уточнить несколько незначимых нюансов. По сути состав исполнительной док. указанный мною выше-полон. Обращаться за помощью в МНИИТС не собираюсь,в интернете обычно сами точно не знают. Паспорта по вентиляции не достаточно , прикладываем протоколы и сертификаты в соответствии с требованиями ТР, СП и РД-2006 там все написано,но хотелось уточнить))))))) От Вас не получил конкретного ответа. Спасибо за Ваш ответ.
Accessfilya
1.12.2018, 22:35
Еще может кто знает точно (реклама не нужна

):
1)-проекты должны проходить экспертизу,а затем только в производство работ?
2)-заказчик может заключить договор подряда с организацией в СРО и имеющая лицензии на определенные виды работ строительного контроля (авторский надзор ,по подготовке проектной документации),далее аттестованный человек может вносить изменения в рабочую документацию (исполнительную док.)? В данном случае заказчик также несет ответственность за наличие лицензии у проектной организации и надзор из росстехнадзора не появляется на объекте? Или после завершения строительства?
Я прав?
а авторский надзор только простенькие вопросы может согласовывать, а любое чуть позначимей только сам автор.
Смотря как договор на надзор составлен.
По РТН- а надзор РТН ваши объемы отдельно смотреть и не будет и он приходит лишь на оформление Разрешения на допуск в эксплуатацию и ему еще огромную стопку документов нужно показать кои не входят в круг замечаемых монтажниками вентсистем.
А чего Акта нет на передачу вентиляции в ПНР? Рано передавать еще по готовности?
ну и в завершении- рабочка на которой стоит штамп "в производство работ" должна соответствовать тем чертежам Что были в экспертизе т.е. "П"- не будет соответствия, то никакие штампы и подписи "авторского надзора" и согласования с Заком не помогут,... если не отработать с ИГАСНом эти темы.
Accessfilya
2.12.2018, 10:42
Так еще нужны акты предечи в ПНР и акт завершения ПНР?
Разве паспорт вентиляции не свидетельствует о проведении ПНР ?
С проектами беда противодымка Пд-1 и ДУ-1 отрицательный дисбаланс 50 % ,в СП меньше )))) Проект отопления без массового рассхода по стоякам ,без теплопотель по помещениям квартирам . )))) Вот вам и автор проекта )))))
Accessfilya
2.12.2018, 11:16
Т.е. в хоте строительства вносятся изменения в рабочий проект, далее после согласования всех поправок делается проектная документация и производится экспертиза данного проекта с изменениями ?
Или экспертиза делается до начала строительных работ?
Еще если чертежи не соответствую работам в натуре (факт .выполненым работам )(а именно отменен теплоучет на ГВС,коллектор на вентсистемы). Ставим печать "в части отменен" и подпиывает авторский надзор перечеркиваем часть на схеме ,правильно?
Объект более 1500 квадратов или менее?
Т.е. экспертиза проектной документации нужна ли была в принципе?
Ответьте, далее рыть будем дальше.
Accessfilya
3.12.2018, 8:19
Объект более 1500кв.м. жилое здание ))
Accessfilya
6.12.2018, 8:08
Тему можно удалить