Менеджер горения w- fm 50 завис на фазе ожидания ph12, при выходе пишет не закончено программирование.
tiptop
Цитата(В.И.М. @ 4.12.2018, 20:05) *
при выходе пишет не закончено программирование.

По инструкции настраивали?
В.И.М.
Да, настраивали по инструкции, после run вышла на ph 12 а дальше должна было выйти на ph36 но зависело на 12
За ранее благодарен всем
tiptop
Цитата
Настройка горелки Weishaupt Wg10

Такого вида горелка?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В.И.М.
Спасибо что откликнулись. Причина в том что подсоединил сигнализатор температур тест 1 м на контакты 3;4 а надо было на 1;4.