Менеджер горения w- fm 50 завис на фазе ожидания ph12, при выходе пишет не закончено программирование.
tiptop
4.12.2018, 20:49
Цитата(В.И.М. @ 4.12.2018, 20:05)
при выходе пишет не закончено программирование.
По инструкции настраивали?
В.И.М.
4.12.2018, 23:30
Да, настраивали по инструкции, после run вышла на ph 12 а дальше должна было выйти на ph36 но зависело на 12
За ранее благодарен всем
tiptop
5.12.2018, 9:47
Цитата
Настройка горелки Weishaupt Wg10
Такого вида горелка?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В.И.М.
5.12.2018, 12:38
Спасибо что откликнулись. Причина в том что подсоединил сигнализатор температур тест 1 м на контакты 3;4 а надо было на 1;4.