Здравствуйте
На котле Viessmann vitoplex 100 с пультом управления
■ Vitotronic 100 , после настройки на Vitogate 300 появилась ошибка непонятного для меня содержания,производитель,как всегда молчит.
Сама ошибка на фото.
Если кто сталкивался с этим просветите в чём проблема.
Всё решилось заменой платы лицевой панели,банально разъём RJ45 был недопаян и "дребезжал" из за чего полетела плата .
Модераторам - можно тему удалить.
спасибо
Цитата(qantrom @ 7.12.2018, 21:41)

Всё решилось заменой платы лицевой панели,банально разъём RJ45 был недопаян и "дребезжал" из за чего полетела плата .
Модераторам - можно тему удалить.
спасибо
зачем?
в теме есть и вопрос и его решение. весьма информативная тема, спасибо автору за неё!
Цитата(LordN @ 7.12.2018, 18:15)

в теме есть и вопрос и его решение. весьма информативная тема, спасибо автору за неё!
Была бы информативной, если бы был текст, а не так:
Цитата(qantrom @ 5.12.2018, 15:03)

Сама ошибка на фото.
не думал,что придётся продолжить тему с этим контроллером ))
Vitotronic 100 Тип CC1E
При подключении горелки GIERSCH MG20-ZM-L-N-LN к контроллеру Vitotronic 100 Тип CC1E горелка запустилась ,но она абсолютно не управляема контроллером,единственное что на неё влияет это терморегулятор на защитной панели. Любые настройки не дают никакого эффекта,хотя в паспорте прописано,что контроллер настроен для работы в режиме работы с постоянной температурой котловой воды в одно-котловой установке.
Коллеги,если кто встречался с этим типом контроллера и имел туже проблему ,огромная просьба написать,как решили эту проблему. 4 котла работают в нештатном режиме,что очень нервирует заказчика,поставщик ,как всегда молчит или отписывается выдержками с мануала,что никак не может помочь.
Илья1966
17.1.2019, 21:25
А перемычки TR сняты?

Какие настройки температуры котла? Кодирующий штеккер игнорирует низкие уставки температуры для защиты котла от конденсатного режима...
Цитата(Илья1966 @ 17.1.2019, 22:25)

А перемычки TR сняты?

Какие настройки температуры котла? Кодирующий штеккер игнорирует низкие уставки температуры для защиты котла от конденсатного режима...
вы имеете ввиду эти ? То да,снимал ,но котёл вообще не запустился. Может не правильно понял этот момент ?
температура 60* ,параметр максимальной температуры стоит на 85*
Илья1966
18.1.2019, 15:18
Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 8:18)

вы имеете ввиду эти ? То да,снимал ,но котёл вообще не запустился. Может не правильно понял этот момент ?
Да я пошутил...
Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 8:18)

температура 60* ,параметр максимальной температуры стоит на 85*
Т.е уставка котловой воды = 60? Скорей всего, в сочетании с кодирующим штеккером, Витотроник считает, что это слишком низкое значение, и пытается нагнать выше (обычно не ниже 70).
А там просто 4 котла, без каскадного управления?
Цитата(Илья1966 @ 18.1.2019, 16:18)

Да я пошутил...
Т.е уставка котловой воды = 60? Скорей всего, в сочетании с кодирующим штеккером, Витотроник считает, что это слишком низкое значение, и пытается нагнать выше (обычно не ниже 70).
А там просто 4 котла, без каскадного управления?
шутку я понял ))
что касается штекера,то ему абсолютно всё равно установленная температура,можно и 75 и 50 выставлять,да,пока просто 4 котла без каскада,лон и другого управления.
Илья1966
18.1.2019, 16:27
Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 16:18)

что касается штекера,то ему абсолютно всё равно установленная температура,можно и 75 и 50 выставлять,
Не всё равно. Задание T котла он принимает хоть 50, а поддерживать пытается не ниже того, что прописано в штеккере. Проверено личным опытом.
Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 16:18)

да,пока просто 4 котла без каскада,лон и другого управления.
А предполагается? 4 котла без каскада - не есть гуд. Особенно, если тепловая схема кривая.
Цитата(Илья1966 @ 18.1.2019, 17:27)

Не всё равно. Задание T котла он принимает хоть 50, а поддерживать пытается не ниже того, что прописано в штеккере. Проверено личным опытом.
А предполагается? 4 котла без каскада - не есть гуд. Особенно, если тепловая схема кривая.
я бы скинул фотографии настроек,но их много. но ведь сам контроллер настроен по дефолту ,как один водогрейный котёл,он же должен сразу и без проблем начать работу с горелкой.так было всегда и на старых контроллерах VITOTRONIC 100,тут же полный игнор к контроллеру и горелка работает только от предохранительного термостата.ключ так же никак не реагирует,можно даже вытащить его с платы и ничего не происходит,нет даже ошибки,но график работы рисует и наработку показывает ( контроллер) не могу понять причину такого поведения. может где в настройках есть этот пункт по включению-выключению контроллера,но я такого не нашёл,да и настроек там мизер,ведь нужно только отопление и ничего больше. горелка без модуляции -2х ступенчатая.
котлы пока не в каскаде это так,но это котлы для 2х котельных и в дальнейшем будет подключение LON через Vitogate 300,но для начала нужно с этим разобраться.
Буду рад любой помощи от идей до практики ))
Илья1966
18.1.2019, 17:58
Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 17:37)

я бы скинул фотографии настроек,но их много. но ведь сам контроллер настроен по дефолту ,как один водогрейный котёл,он же должен сразу и без проблем начать работу с горелкой.так было всегда и на старых контроллерах VITOTRONIC 100
В-общем, да.
Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 17:37)

,тут же полный игнор к контроллеру и горелка работает только от предохранительного термостата.ключ так же никак не реагирует,можно даже вытащить его с платы и ничего не происходит,нет даже ошибки,но график работы рисует и наработку показывает ( контроллер) не могу понять причину такого поведения. может где в настройках есть этот пункт по включению-выключению контроллера,но я такого не нашёл,
Я с этими СС1 пока не работал...а не стоят ли они в каком-нибудь "ручном" режиме? ИМХО, надо глянуть инструкцию по эксплуатации (и чего они в сервисную не могли всё разом запихнуть? Распихали по разным углам.

)
Цитата(Илья1966 @ 18.1.2019, 18:58)

а не стоят ли они в каком-нибудь "ручном" режиме? ИМХО, надо глянуть инструкцию по эксплуатации (и чего они в сервисную не могли всё разом запихнуть? Распихали по разным углам.

)
я эту инструкцию в 134 листа прочёл раз сто,не нашёл там этого. сам контроллер выпуска октябрь 2018 года и с ним я столкнулся впервые. Одна надежда на помощь из мне,буду наедятся ))
Илья1966
18.1.2019, 19:13
Не, не сервисную, а инструкцию по эксплуатации, там 52 страницы.
Цитата(Илья1966 @ 18.1.2019, 20:13)

Не, не сервисную, а инструкцию по эксплуатации, там 52 страницы.
её у меня нет,завтра постараюсь раздобыть. виссманн продаёт инструкции )) и не кладёт их в комплект без заказа ))
Цитата(qantrom @ 17.1.2019, 20:37)

не думал,что придётся продолжить тему с этим контроллером ))
Vitotronic 100 Тип CC1E
При подключении горелки GIERSCH MG20-ZM-L-N-LN к контроллеру Vitotronic 100 Тип CC1E горелка запустилась ,но она абсолютно не управляема контроллером,единственное что на неё влияет это терморегулятор на защитной панели.
Горелка не выключалась, пока температура воды в котле не доходила до 95 градусов?
Илья1966
18.1.2019, 23:41
Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 22:59)

её у меня нет,завтра постараюсь раздобыть. виссманн продаёт инструкции )) и не кладёт их в комплект без заказа ))
В интернете все они есть, и совершенно бесплатно.
Не знаю, как сейчас, раньше с каждым Витотроником приходил полный комплект инструкций.
Цитата(tiptop @ 19.1.2019, 0:36)

Горелка не выключалась, пока температура воды в котле не доходила до 95 градусов?
до этого не доходило,ограничительный термостат отключал раньше,так что аварийного выключения не было.
Проблема не в этом,проблема в отсутствии электронном управлении.
Цитата(Илья1966 @ 19.1.2019, 0:41)

В интернете все они есть, и совершенно бесплатно.
Не знаю, как сейчас, раньше с каждым Витотроником приходил полный комплект инструкций.
увы,но теперь нет инструкций,что касается интернета,то да,на старые витотроники их море,а на этот не так уж и все на 134 страницы,но буду искать сегодня. на их сайте глухо.
Цитата(qantrom @ 19.1.2019, 9:00)

до этого не доходило,ограничительный термостат отключал раньше,так что аварийного выключения не было.
Всё правильно.
У вас аварийное термореле настроено, наверное, на 110°C.
регулирующее - на 95°C.
стр. 18:
Цитата
Аварийный термостат (STB) в состоянии при поставке настроен на температуру 110°C.
Терморегулятор в состоянии при поставке настроен на температуру 95°C.
А при какой температуре воды в котле выключалась горелка - это коммерческая тайна?
Kotlovoy
19.1.2019, 10:25
У нас такая же бодяга - два новых Витотроника работают от термостатов, в ручном режиме. Не распознают кодирующих штеккеров, не видят лан, не работает каскад. Заказали ещё два штеккера, то же самое, ни в каких комбинациях не распознаются. Зато тачскрин!
Цитата(Kotlovoy @ 19.1.2019, 10:25)

не видят лан
"LON"?
А делали "проверку абонентов LON"?
Kotlovoy
19.1.2019, 10:50
Ну лон, какая разница. Наладчики всё делали, что в инструкции, и что техподдержка советовала, ничего не помогает. Первая их версия - случайное совпадение, два дохлых штеккера попались. Теперь, после приобретения ещё двух, не знаем, что и думать.
Так и выставили термостаты, чтобы один котёл работал, а второй стоял на подхвате, если первый не справится или уйдёт в аварию. До выяснения.
На одном форуме написано про какую-то "адаптацию кодирующего штекера":
Не факт, что код.штекер неисправен...
Илья1966
19.1.2019, 12:08
Цитата(Kotlovoy @ 19.1.2019, 10:25)

У нас такая же бодяга - два новых Витотроника работают от термостатов, в ручном режиме. Не распознают кодирующих штеккеров, не видят лан, не работает каскад. Заказали ещё два штеккера, то же самое, ни в каких комбинациях не распознаются. Зато тачскрин!
Ни чего себе...блин, ну что за хрень? GC1 подглюкивали, но к этому уже все привыкли. Серия "Black" проскочила почти незаметно, но, вроде бы работают. А это ни в какие ворота.
Цитата(Kotlovoy @ 19.1.2019, 11:25)

У нас такая же бодяга - два новых Витотроника работают от термостатов, в ручном режиме. Не распознают кодирующих штеккеров, не видят лан, не работает каскад. Заказали ещё два штеккера, то же самое, ни в каких комбинациях не распознаются. Зато тачскрин!
та же ситуации,пытаются валить на штекер,но я так же уверен,что это бред. ничего пока не выходит с настройкой
с LON та же ситуация,мало того,что они заявили о его не работоспособности управления котлом,но м Vitogate 300 не принёс никаких результатов,котёл не выключить,не включить,температура не регулируется . Виссман молчит ,как партизан,заказчик готов выпрыгнуть с крыши. мне проще сделать свою автоматику и регулировать котёл.как хочу,чем этот витотроник тачевый запустить.
Цитата
Всё правильно.
У вас аварийное термореле настроено, наверное, на 110°C.
регулирующее - на 95°C.
нет не верно ))
аварийный не трогали,а регулируемый стот на 70* ,тепло в здание нужно давать.
Цитата
"LON"?
А делали "проверку абонентов LON"?
проверка проходит,на вебморде витогейта я вижу всё и горит зелёным ОК ,однако ничего не регулируется.
Цитата(qantrom @ 19.1.2019, 15:04)

мне проще сделать свою автоматику и регулировать котёл.как хочу,чем этот витотроник тачевый запустить.
Ну, да. Поэтому я и написАл когда-то, что если есть желание поставить Vitotrionic, то, в первую очередь, нужно смотреть в сторону простейшего "Vitotronic 100 KC3":
kotelna.tkСейчас, наверное, уже не продают такие?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(tiptop @ 19.1.2019, 16:24)

Ну, да. Поэтому я и написАл когда-то, что если есть желание поставить Vitotrionic, то, в первую очередь, нужно смотреть в сторону простейшего "Vitotronic 100 KC3":
kotelna.tkСейчас, наверное, уже не продают такие?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла"Vitotronic 100 KC3" - прекрасно работает )) и ,кстати недавно его запускал в паре с Elco -будет работать 100 лет и переживёт и меня и хозяев ))
но мой случай сейчас несколько иной,тут нужен и LON и управление через BACnet ,но это потом,если электроника заведётся. но пока труба,жду от виссманн рекомендаций,но боюсь этого не случится )))
эта фотография для кого то из этой компании,которые тихо смотрят эту ветку форума ))
Цитата(qantrom @ 19.1.2019, 16:16)

эта фотография для кого то из этой компании,которые тихо смотрят эту ветку форума ))
Вряд ли это бывает...
Лучше попробуйте написать Валерию Ящихину.
Цитата(Илья1966 @ 18.1.2019, 20:13)

Не, не сервисную, а инструкцию по эксплуатации, там 52 страницы.
нашёл и прочитал )))
инструкция,типа не суй пальцы в розетку,очень долго смеялся над ней.
в ней ни слова о запуске котла ))
это полный маразм с картинками и ничего более
Цитата
Лучше попробуйте написать Валерию Ящихину.
спасибо,сегодня праздник,в понедельник свяжусь с ним.
kondimed
19.1.2019, 21:52
Вспомнилось, как в течение одного отопительного сезона мы отапливались атмосферником Vitopend 100. У него была одна замечательная особенность - при неудачной попытке розжига он сваливался в ступор те ошибку и спокойно висел до полного рестарта т е выключил /включил. С обычной водичкой в системе (без гликогена) при морозах 15-18 Ц вы понимаете к чему это вело. Сервисмены по гарантии исполняли неоднократно ритуальные танцы с бубном. Из висмана по запросу получил ответ из 4-5 пунктов: качество сети, стабилизатор, заземление и тп. По моему мнению котел плохо реагировал на колебания тяги. Проблема решилась заменой на эквивалентный юнкерс. Не зря их продукция бомбила нашу родину. У юнкерса производилось 3 попытки розжига, но неудачной попытки розжига я так ни разу и не дождался. Кстати стоимость была та же. Заставить забрать назад котел представляло определенную сложность - пришлось шантажировать энергонадзором, отбором лицензии. обществом защиты потребителей и другими неприятностями. Надо иметь в виду, что уже до покупки на форумах было достаточно плохих отзывов об этих котлах. Так что обязательно надо отслеживать отзывы и помнить о том что сбываются худшие опасения. Может быть это не совсем в эту тему, но кому нибудь информация будет полезной.
Kotlovoy
19.1.2019, 22:16
Забавно, у нас тут недалеко есть 84-квартирный дом с отоплением этими котлами. Уже года четыре мой приятель их обслуживает, раз в месяц-два привозит мне плату перепаять реле вентилятора. С завода котёл настроен на максимальную мощность, поэтому работает в старт-стопном режиме, что за год-другой выводит реле из строя частыми включениями. Перепаиваем реле, заодно снижаем мощность, что переводит котёл в непрерывный режим работы, и срок службы существенно возрастает. Другие неполадки случаются гораздо реже, а проблем с тягой не было ни разу. Тяга ведь принудительная, вентилятором. Бывало, обмерзал коаксиальный дымоход, но котёл ведь в этом не виноват.
" Тяга ведь принудительная, вентилятором. Бывало, обмерзал коаксиальный дымоход, но котёл ведь в этом не виноват."
В моем случае это был атмосферник, а это как говорят в Одессе 2 большие разницы.
" заодно снижаем мощность, "
Кто в теме, тот знает, что настройка режима горения на котлах - это одно из главных условий продления их жизни.
Vitopend 100 без вентилятора? Нет, не видел.
реле на всех котлах,а особенно настенных отваливается,сгорает. Я в контору писем написал море,смысла нет о них говорить.Ни ответа ни привета ))
что касается атмосферника,то помню случай,когда выкинули всю электронику и посадили котёл на простой котловый термостат от "эмети" и всё стало работать.как часы ))
плохо то,что приходится постоянно устраивать танцы с бубнами,а не спокойно работать
Возмём сегодняшний случай,гонка на установку,сборку котельни и запуск перед новым годом и танцы после нового года ,а ещё и лон подключать,особенно обрадовало заявление виссманн о лоне,что они убрали управление котлом через лон,но в мануале ещё не внесили изменений об этом.как вам такое ? )) говорят,что через витогейт 300 мы это сможем,но посмотрим.
сейчас задача электронику включить ,дальше поглядим.
Цитата(Kotlovoy @ 20.1.2019, 9:22)

Vitopend 100 без вентилятора? Нет, не видел.
Vitopend 100 есть без вентилятора, "с открытой и закрытой камерой сгорания".
С LON не сталкивался. В порядке бреда. А может, что при подключении LON, панель оператора переходит в игнор? Т.е. он ждёт команду по протоколу, и не реагирует на иное.
Цитата(327 @ 20.1.2019, 12:00)

С LON не сталкивался. В порядке бреда. А может, что при подключении LON, панель оператора переходит в игнор? Т.е. он ждёт команду по протоколу, и не реагирует на иное.
когда будет подключен так и будет,управление удалённое через оператора или через планшет обслуживающего техника,но сейчас то котёл голый,без LON карт и соединений,по умолчанию он сразу должен запускаться от встроенного контроллера с тач панелью,но увы ничего не происходит. Сам контроллер зависит от управляющего штекера,куда во флеш изначально записываются установки по умолчанию и ими и запускается котёл ,как однокотловая установка ,это дальше прописываешь адреса карты лон и даёшь установки на управление витогейт 300 ,я пробовал и так - тщетно. управления нет,хотя котёл видно,видны температуры,но управлять им нет возможности. то бишь электроника не работает в штатном режиме,можно сказать,что совсем не работает ( кроме информации по температуре). Я уже знаю о 4х случаях где та же проблема и до сих пор нерешённая.Плохо то,что заказчик не хочет понимать и тем более платить ,а это немалые деньги )) Завтра начну снова долбать эту панель,есть пара ключей от других котлов ( старый витотроник 100) ,начну опять со сброса на заводские и посмотрим. Может и контора виссманн проснётся и вместо глупостей об академке и вырезки из мануала пришлёт дельное предложение )))
Цитата(qantrom @ 20.1.2019, 16:30)

управление удалённое через оператора или через планшет обслуживающего техника
Что будут делать с котлами оператор или техник?
Цитата(tiptop @ 20.1.2019, 18:27)

Что будут делать с котлами оператор или техник?
в дальнейшем оператор управлять,техник - настраивать. но это уже проблема заказчика,он набрал кучу народа для этого )))
В продолжении к теме,получил письмо
"в соответствие кодирующему штекеру система выдерживает минимальную температуру75*С.
При видимым котлам и температурам обратной воды горелка работает конечно на постоянном уровне 100% и это до тех пор пока температура не будет достигнута. Так же при заданным значением котла 70*С он ведёт эти 75*С потому что это определено.заданно кодирующим штекером."
всё )) я честно понял только одно,что мои танцы идут лесом,так как на штекере закодировано 75*С и всё,но и на 75*С не отключается котёл ( не выключает горелку),и только ограничительный термостат выключает котёл.
Может, если есть представительство поблизости, отвезти им это на проверку.
Цитата(qantrom @ 21.1.2019, 18:54)

но и на 75*С не отключается котёл ( не выключает горелку),и только ограничительный термостат выключает котёл.
Вы почему-то упорно скрываете, при какой же температуре поначалу выключалась горелка.
Цитата(tiptop @ 21.1.2019, 20:09)

это же и так очевидно,при любой ниже чем на предохранительном термостате.
и если на нём стоит на тачпанели контроллера 75* ,а на предохранительном термостате 85,то котёл запустит горелку ))
Цитата
Может, если есть представительство поблизости, отвезти им это на проверку.
увы ,нет такой возможности.
Илья1966
21.1.2019, 19:24
Цитата(qantrom @ 21.1.2019, 18:54)

В продолжении к теме,получил письмо
"в соответствие кодирующему штекеру система выдерживает минимальную температуру75*С.
При видимым котлам и температурам обратной воды горелка работает конечно на постоянном уровне 100% и это до тех пор пока температура не будет достигнута. Так же при заданным значением котла 70*С он ведёт эти 75*С потому что это определено.заданно кодирующим штекером."
всё )) я честно понял только одно,что мои танцы идут лесом,так как на штекере закодировано 75*С и всё,но и на 75*С не отключается котёл ( не выключает горелку),и только ограничительный термостат выключает котёл.
Так про штеккер я уже писал.
А котёл и не отключится электроникой на минимально допустимой температуре, задаваемом штеккером, т.к. есть ещё гистерезис (параметр 04) и разница температур отключения, пар.13. Ставьте в котле 80 градусов, 04 параметр - 0 (гистерезис 4К), пар. 13 - в 0, (если даст, на некоторых меньше 2 не ставится). И ещё, если стоит датчик на обратке котла, Витотроник следит за ней, и пытается повысить температуру в котле, если считает, что обратка холодная.
P.S. Плохо, что Виссманн не расписал все эти вещи в инструкциях, пришлось узнавать и доходить до них через многолетний опыт...
Цитата(Илья1966 @ 21.1.2019, 20:24)

Так про штеккер я уже писал.
А котёл и не отключится электроникой на минимально допустимой температуре, задаваемом штеккером, т.к. есть ещё гистерезис (параметр 04) и разница температур отключения, пар.13. Ставьте в котле 80 градусов, 04 параметр - 0 (гистерезис 4К), пар. 13 - в 0, (если даст, на некоторых меньше 2 не ставится). И ещё, если стоит датчик на обратке котла, Витотроник следит за ней, и пытается повысить температуру в котле, если считает, что обратка холодная.
P.S. Плохо, что Виссманн не расписал все эти вещи в инструкциях, пришлось узнавать и доходить до них через многолетний опыт...
спасибо,попробую и это ( хотя эти параметры крутил безрезультатно),датчик на обратке стоит и котёл его видит.
виссманн в инструкции не даёт никаких описаний и рекомендаций,тут и есть главная проблема.
Kuzya_47
30.1.2023, 15:32
Друзья, простите, чуток не в тему. Может кто сталкивался с ремонтом LON- модуля от Витотроника-100? Есть опыт? Какие неисправности типичные? Руки есть, паяльная станция есть, схем нету. Вылетает ошибка: заменить модуль LON. Обратился к поставщику, тот запросил 50К, у меня челюсть отвисла... Мож, там какая smd-деталька сдохла или ШИМ-ка, из-за этого 50 тысяч платить?? Тестером прощупал - вроде вся мелочёвка звонится нормально, а там кто его знает... Неисправен сам модуль, это точно, проверил методом замены от соседнего котла.