dager61reg
Добрый день! Прошу помочь разобраться с вопросом:
необходимо рассчитать систему барботажа для усреднителя сточных вод. Усреднитель размерами 24000х12000х3000 мм. Две секции по 6м.
Согласно СНиП 2.04.03-85 п.6.46. "интенсивность барботирования при пристенных барботерах (создающих один циркуляционный поток) - 6 м3/ч на 1 м,
промежуточных (создающих два циркуляционных потока) - 12 м3/ч, на 1 м..."
Выбрал пристенные барботеры 2 шт. в одной секции, итого 4 на весь усреднитель, длиной 24 м.
И тут первый вопрос как организовать равномерное распределение воздуха по барботеры, чтобы не было ситуации что весь воздух не будет доходить до крайних отверстий
барботера. В соответствии со СНиП кол-воздуха получаем 24х6х4=576 м3/ч, верно?
И как подобрать диаметр трубы барботера? Буду признателен за ответ!
karuzo
Смотрите Пособие по проектированию сооружений для очистки воды(к СНИП 2.04.02-84) , стр. 17-19
dager61reg
Спасибо!