Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ВПВ в помещении с электроустановками
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Проектировщик12
Добрый день, подскажите пожалуйста, где в нормах прописано, что в помещениях с электроустановками не требуется установка системы ВПВ. Имеются рабочие боксы в которых находятся установки с электрооборудованием свыше 10 кВ.
jiexawcr
вродеж нигде, требуется.
если обесточат, то чем тушить?
Elenk_@
Цитата(Проектировщик12 @ 14.12.2018, 16:28) *
Добрый день, подскажите пожалуйста, где в нормах прописано, что в помещениях с электроустановками не требуется установка системы ВПВ. Имеются рабочие боксы в которых находятся установки с электрооборудованием свыше 10 кВ.

Вам технологи (электрики) должны выдать задание на пожаротушение.
Проектировщик12
Спасибо за ответы
Sindarkon
Elenk_@
Цитата
Вам технологи (электрики) должны выдать задание на пожаротушение.

Технологи никому ничего не должны. Специалист сам должен определять необходимость организации систем пожаротушения, поскольку спрашивать будут с него.
Elenk_@
Цитата(Sindarkon @ 17.12.2018, 21:15) *
Elenk_@

Технологи никому ничего не должны.

blink.gif
chea
А мне как-то коллеги из другого института говорили, что не делают, ссылаясь на пункт

"4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
г) в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня;"

А вы имеете в виду ручные ПК или АУП?

ПК в здании, как правило, стоят в коридорах, в само электропомещение все равно не ставим (впрочем, как и в большинство других помещений - 20 м рукава хватает из коридора).

В больших зданиях кат. Д, II, при наличии эл.помещения (несравнимо меньшей площади) тоже не ставим ПК, электрики при необходимости задают АУП.
Elenk_@
Цитата(chea @ 18.12.2018, 12:49) *
А мне как-то коллеги из другого института говорили, что не делают, ссылаясь на пункт

"4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
г) в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня;"

именно так, а вызовет ли распространение огня тушение водой определяют технологи.
Есть электропомещения (например кабельные помещения), которые тушат водой, предварительно обесточив
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.