Доброго времени суток ув.специалисты. Хотел бы узнать Ваше мнение по следующему вопросу. Строится 4-х этажное здание торгового центра, с цокольным этажем. На 1 и 2 этажах будут торговые помещения, а на 3 и 4 этажах кафе-рестораны. Все этажи однотипные, площадью 420 км.м. Возникли вопросы:
1. Требуется ли установка АУПТ в здании?
2. Требуется ли установка ПК в цокольном этаже, на котором будт размещаться складские помещения?
slaventus1972
Ув, G.. и дальше там. Читайте бывшие СНиПы. НПБ и т.д. , и ныняшные СП 8,10,30, и т.д. И да будет Вам счастье!
jiexawcr
slaventus1972 не туда шлете человека.

GMG001632 необходимость АУПТ определяется по СП 5.13130.2009 таблица А.1, А.2, А.3
необходимость ВПВ по СП 10.13130.2009 таблица 2. (таблица 1 вам явно не подходит).
Firemann
АУПТ необходимо, ПК тоже. АУПТ только вода (можно модульное ТРВ), ПК 2 ствола на 2,5 л/с
jiexawcr
Цитата(Firemann @ 21.12.2018, 13:15) *
...можно модульное ТРВ..

у стройнадзоров возникают сомнения по нему (модульному ТРВ, в частности выполнение СП5 п.5.4.16), а вы так прям сразу говорите "можно" не зная ничего толком по объекту. может уже количество модулей подсчитали и КП готовы сделать?
а пк может быть и 2х5. объем свыше 5тыс.м3 (420 на 4 этажа даже по 3 метра будет 5040м3).
Firemann
п.5.4.16 не про модульное ТРВ, у всех производителей есть СТО и проведенные огневые испытания http://npksp.ru/upload/СТО%20ПКСП%20УРАГАН2018.pdf
Когда работаешь в проектном институте, где надо здесь и сейчас, можно и количество модулей рассчитать без выезда на объект (это печально, но факт)
jiexawcr
ха, туфту не несите. аргумент хоть какой то приведите.
проектный институт? да кому вы гоните то??? всем же ясно, что продажник вы, к проектированию никакого отношения не имеете, только если к финансовому.

по чем нынче откаты для народа? smile.gif


ПС чем агрессивнее реклама, тем меньше хочется ставить ваше барахло.
Firemann
Цитата(Firemann @ 21.12.2018, 13:15) *
АУПТ необходимо, ПК тоже. АУПТ только вода (можно модульное ТРВ), ПК 2 ствола на 2,5 л/с

Уважаемый GMG001632, надеюсь то, что я был единственный, кто Вам ответил, поможет Вам. Понимаю, что всегда необходимо услышать несколько мнений, но их здесь нет. Предлагаю закрыть дискуссию.