snos.tav04@gmail.com
  20.12.2018, 9:34
  
 
  Добрый день! Поделитесь опытом: необходимо настроить плату SMIO-01C на мощность привода 290А-4. Скрытые параметры нашёл. Параметр 10509 изменил на 2904. Этого достаточно для настройки? Или есть ещё какие либо манипуляции? После перезагрузки привода он при попытке пуска выдает ошибку - короткое замыкание. Грешу на то что плату ЦП не настроил до конца. Силовая плата распаяна согласно инструкции. Подскажите может быть кто то сталкивался?
 
 
 
  Profesor1967
  20.12.2018, 17:05
  
 
  Добрый день.
 После установки в скрытом параметре  10509-тип размер привода, нужно еще установить в параметре 10502=1 (единицу)и подтвердить нажав ENTER. 
 В параметре 10511=4012 (этот параметр использовать в том случае если нужно преобразователь привести к заводскому состоянию,то есть будут стерты все наработки по времени частотника, двигателя и т.д. Обязательно после перезагрузки частотника необходимо зайти в параметр 33.04 и убедится, что прошился ваш типоразмер. Документацию прикрепил.
 
 
 
  snos.tav04@gmail.com
  21.12.2018, 6:05
  
 
  Спасибо за ответ) забыл вчера упомянуть о параметре 105.02. Устанавливал его в 1, как вы и написали. Сегодня попробую сбросить на заводские и проверю 33.04. Отпишусь если будет результат. Производитель говорит что силовая плата SINT4611C не оригинальная, поддельная... И поэтому выходит данная ситуация. Кто нибудь сталкивался с подобным? Внешне платы идентичные.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.