Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Задание для АР
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
феномен
Добрый день.
Подскажите, как правильно выдать задание (площадь шахт) от раздела ОВ для АР? Если есть методика киньте в личку или ссылку, информацию. Речь идет о проектировании на стадии П, где все вводные могут еще не раз поменяться. Для примера: вы определились с воздухообменами по технологии или нормативами - это сейчас не важно. АР дает вам венткамеру на верхнем этаже. Так вот они задумали - имеют права. Камера обслуживает определенные этажи. Как рассчитать и сформулировать требуемые площади шахт под воздуховоды, в том числе транзит?
EJIEHA
Методик нет, только жизненный опыт. Считаются воздухообмены по помещениям. Распределяется по системам. Определяешь, какие системы будут в данной венткамере. Суммируешь их воздух и определяешь сечение как-бы общего воздуховода при скорости 4-5 м/с. На всякий случай умножаешь на 1,1. Это площадь шахты. Если нужно по системам, тоже самое для каждой системы. Каких-либо эмпирических формул для этого не существует.
феномен
Спасибо Лен. Почему скорость 4-5 м/с? Не маловато?
Skaramush
Площадь "сечение в сумме + 10%" учитывает необходимость и возможность монтажа нескольких воздуховодов? Их ведь впритык не собрать.
ИОВ
Цитата(феномен @ 20.12.2018, 13:40) *
Добрый день.
Подскажите, как правильно выдать задание (площадь шахт) от раздела ОВ для АР? Если есть методика киньте в личку или ссылку, информацию. Речь идет о проектировании на стадии П, где все вводные могут еще не раз поменяться. Для примера: вы определились с воздухообменами по технологии или нормативами - это сейчас не важно. АР дает вам венткамеру на верхнем этаже. Так вот они задумали - имеют права. Камера обслуживает определенные этажи. Как рассчитать и сформулировать требуемые площади шахт под воздуховоды, в том числе транзит?

Методик, как правильно уже заметили, нет. А по поводу того, что всё может неоднократно поменяться - так именно в ПД принимаются все принципиальные решения и выполняются все основные расчёты. Так что, определяете воздухообмены, объединяете помещения по системам и этажам, определяте диаметры/сечения поэтажных воздуховодов при скоростях около 4 м/с и компонуете их в вертикальные проходы в плане по всем правилам/нормам с некоторым запасом проходного сечения шахт. При компоновке не забывайте про тепловую изоляцию и/или огнезащиту воздуховодов. Не забудьте, также, что в этих же шахтах, возможно, придётся прокладывать и трубопроводы тепло-холодоснабжения.

Цитата(EJIEHA @ 20.12.2018, 18:03) *
Суммируешь их воздух и определяешь сечение как-бы общего воздуховода при скорости 4-5 м/с. На всякий случай умножаешь на 1,1. Это площадь шахты.

Это в корне неверный подход! Гарантия в 200 %, что при таком общем подходе, поэтажные воздуховоды не только невозможно будет смонтировать, а даже разместить их на бумаге/чертеже. thumbdown.gif
Mr. Lewton
Ориентировочные размеры шахт еще можно посмотреть в п. А.13.4 ГОСТ Р EN 13779, но на самый грамотный способ указал ув.ИОВ:

Цитата(ИОВ @ 20.12.2018, 19:58) *
Методик, как правильно уже заметили, нет. А по поводу того, что всё может неоднократно поменяться - так именно в ПД принимаются все принципиальные решения и выполняются все основные расчёты. Так что, определяете воздухообмены, объединяете помещения по системам и этажам, определяте диаметры/сечения поэтажных воздуховодов при скоростях около 4 м/с и компонуете их в вертикальные проходы в плане по всем правилам/нормам с некоторым запасом проходного сечения шахт. При компоновке не забывайте про тепловую изоляцию и/или огнезащиту воздуховодов. Не забудьте, также, что в этих же шахтах, возможно, придётся прокладывать и трубопроводы тепло-холодоснабжения.

феномен
Всем спасибо. clap.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.