kosmonaft1
Какова периодичность поверки камерной диафрагмы (сужающее устройство) и каким документом это регламентируется? измеряемая среда перегретый пар, технический учет.
Чем грозит измерение перепада давления (расхода) измеряемой среды диафрагмой если ее не снимали и не поверяли больше 5 лет?
Галиев
https://metrologu.ru/topic/278-%D1%81%D1%83...82%D0%B2%D0%B0/

При длительной работе СУ без ревизии Вы можете получить коррозию собственно отверстия шайбы, зарастание кольцевой камеры всякой гадостью и, как следствие, неверные расходы. Причем, как в большую, так и в другую стороны.
Twonk
Цитата(kosmonaft1 @ 25.12.2018, 0:55) *
Какова периодичность поверки камерной диафрагмы (сужающее устройство) и каким документом это регламентируется? измеряемая среда перегретый пар, технический учет.
Чем грозит измерение перепада давления (расхода) измеряемой среды диафрагмой если ее не снимали и не поверяли больше 5 лет?

Судя по темам на форуме, Вы - автоматчик. Все эта метрологические нормы - Ваш хлеб. Чем грозит? Если датчик коммерческий, ТСО может не принимать его показания и выставлять счета на своё усмотрение. Если оперативный - искажение учета конкретного потребителя. Тут уж по ситуации