Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста.
В баре проходит производственная канализация под потолком помещения рыбного цеха. Канализация производственная Д100, под потолком, но у стены, длина метра 2, прочисток и ревизий нет. По-другому не положить. Допускается ли так?
Формально - нет.
А так, если пустить стальную, да в футляре...

Готовьтесь объяснять это СЭС....
Kopchello
6.2.2007, 12:27
да вроде можна:
17.13. Прокладку трубопроводов производствен¬ных сточных вод в производственных и складских помещениях предприятий общественного питания, в помещениях для приема, хранения и подготовки то¬варов к продаже и в подсобных помещениях мага¬зинов допускается размещать в коробах без уста¬новки ревизий.
(СНиП по внутрянке)
Цитата(Kopchello @ Feb 6 2007, 12:27 )
да вроде можна:
17.13. (СНиП по внутрянке)
Вот, а немного выше написано, что под потолком нельзя! Как понять это разногласие?
В коробах обычно стояки размещают...
hydrotehnik
7.2.2007, 13:57
если имеется возможность участок стены по которому проходит канализационная труба отдеить от помещения перегородкой, то в принцпе можно сделать. этот участок можно обозвать тех коридором.
Нельзя! Будут с СЭС разборки!!!
hydrotehnik
7.2.2007, 14:31
если перегородку сделть к примеру в полкирпича, то будет нормуль
Цитата(hydrotehnik @ Feb 7 2007, 14:31 )
если перегородку сделть к примеру в полкирпича, то будет нормуль
Т.е. можно сделать ложный потолок?
Был такой случай пустили через Рэсторан каналию СЭС против была. Финны строили, мы адаптировали. Финны ну (дети прямо) говорили - а чего она должна прорваться! Пополам, пришлось перенести.
Цитата
Т.е. можно сделать ложный потолок?
Слушайте Вы их больше, этих придумщиков
hydrotehnik
7.2.2007, 16:54
трудно что то совтовать без картинки.
если труба идет под потолком вдоль стены, то можно сделать перегородку от пола до потолка. урежеться часть помещения, но затонормы не будут нарушены.
На экпертизе парить экспертов что пипец ну никак и труба короткая и не порвет никогда и т.п.
hydrotehnik
7.2.2007, 17:07
ежели стыков за этой стенкой не будет, то с чего ее прорвет? если верить, что там 2 метра.
да и доступ можно сделать. но только не со стороны цеха. тут планировки смотреть надо.
Михаил I
20.2.2007, 11:06
Ваши комментарии. Кому нравится? Какие нормативные документы нарушены? Или все нормально?
andrey R
20.2.2007, 11:22
Это к дохтору
В
баре недьзя!
Но если воспользоваться предл.
hydrotehnik об отделении перегородкой, то вполне пройдет.
А если судить по фото

, то надо воспользоваться предл.
andrey R. Но я бы уточнил - к психиатру
Сантехник
20.2.2007, 12:06
Думаю это из анекдота как один мужик рыл яму а второй закапывал. Здесь то же кто-то заболел.
Добавлено - 12:15
Сам проектирую дом в котором благодаря архитекторам такое не редкость. Не забыть бы загнуть к стенам.
Михаил I
20.2.2007, 12:31
а что запрещает? сделать под колонну и делов то.
Serg Ivanov
20.2.2007, 13:39
Цитата(Михаил I @ Feb 6 2007, 12:33 )
Цитата(Kopchello @ Feb 6 2007, 12:27 )
да вроде можна:
17.13. (СНиП по внутрянке)
Вот, а немного выше написано, что под потолком нельзя! Как понять это разногласие?
Х/ф нельзя, производсвенную от того же предприятия можно в коробах. Но лучше избегать.
hydrotehnik
20.2.2007, 15:34
стояк - супер! особенно прогиб посередине!
я тут уже писала, что мне дизагнер в частном доме одного не самого бедного дяди предложил такое же сделать в центре гостиной, но только в колонну замуровать)
Цитата(hydrotehnik @ Feb 20 2007, 15:34 )
... в колонну замуровать
...и лепку с амурчиками, либо с пис...мальчиком

. В случае свища хохма неописуема
Цитата(hydrotehnik @ Feb 20 2007, 15:34 )
стояк - супер! особенно прогиб посередине!
я тут уже писала, что мне дизагнер в частном доме одного не самого бедного дяди предложил такое же сделать в центре гостиной, но только в колонну замуровать)
и ничего смешного, я так и сделал посреди гостинной замуровал в колонну. А что делать коли сверху санузел, а под ним гостинная 240 м2.
А унитаз над гостинной ставить нельзя... Вот!
Добавлено - 08:52 Кстати труба посередине - это круто

. Это случаем не больница?
Вот так...
или так
и узелочек
hydrotehnik
25.2.2007, 12:10
что то подобное сделали наши монтажники, когда первый раз канализацию монтировали. мы с технадзором , когда увидели, дар речи потеряли. потом долго пришлось объяснять, что ребята раньше только котельные монтировали)
Я считаю , что надо проектировать так систему канализации, чтобы она работала. Без прочисток и ревизий никак. Вообще нагородить можно всего и пройти экспертизу, а люди потом будут мучаться. Я просто не представляю как это система будет работать под потолком бара, я бы не хотела в таком бвре пивко попивать.
И не забывайте, что проектирование в жилых домах и в общественных зданиях- вещи немного разные.
andrey R
26.2.2007, 10:31
Цитата
проектировать так систему канализации, чтобы она работала
Золотые слова!

Плюс к работающей канализации не забыть санитарные нормы. А то под потолком обеденного зала она тоже работает
hydrotehnik
26.2.2007, 11:49
Цитата(yuliya @ Feb 26 2007, 10:10 )
Я считаю , что надо проектировать так систему канализации, чтобы она работала. Без прочисток и ревизий никак. Вообще нагородить можно всего и пройти экспертизу, а люди потом будут мучаться. Я просто не представляю как это система будет работать под потолком бара, я бы не хотела в таком бвре пивко попивать.
И не забывайте, что проектирование в жилых домах и в общественных зданиях- вещи немного разные.
ну, прям, гимн проектировщика-сантехника.
если учесть, что участок 2 метра, без соединений, рувизий и прочисток, будет спрятан на глухой стенкой, сташного ничего не будет.
если думать о том как в барах/ресторанах сделана канализация, вентиляция и прочие инженерные системы и конструкции. то можно вообще дома окопаться и никуда не ходить.
Цитата
если думать о том как в барах/ресторанах сделана канализация, вентиляция и прочие инженерные системы и конструкции. то можно вообще дома окопаться и никуда не ходить.
Обалдеть! Откуда такие умные мысли. А когда сидишь в каком нить баре и выпьеш сликонца , и в жар тебя бросит, а там вентиляция ни к черту, то не думаешь о том. что спроектировали хреново. а просто в мыслях или не в мыслях материшь умников.
Или например, у нас умники взяли заглушили канал. стояки, вот умора была, дышали ароматами дерьма - и здесь всем по херу как спроектировали и смонтировали, просто дышать нечем , а бывает в условиях крайнего севера заглубят канашку на 70см она и замерзнет . а людям потом посра.. ть , пардон некуда сходить ))).
В этом случае тоже никому нет дела , как спроектировали.
Вот поэтому надо думать сразу.
Сейчас нагородят , замуруют. а она через пять лет забьется , хи хи, и будет потом хозяин кастерить на чем свет стоит умельцев.
в гробу не раз перевернутся.
hydrotehnik
27.2.2007, 12:06
по-моему Ваш пафос к теме не относится! читайте внимательно в чем проблема и будет Вам счастье.
да и вообще нехорошо использовать не цензурную брань в эфире.
тут люди все культурные и воспитанные

.
Михаил I
30.5.2007, 14:32
Народ, подскажите. Конденсат от кондиционеров под потолком торг. зала, кинотеатра, кафе - можно или нет?
Торгового зала - точно можно. Только что "Кей" сдала... Думаю, и в остальных случаях тоже.. хотя не проектировала...
Serg Ivanov
30.5.2007, 18:16
Цитата(Awarija @ 30.5.2007, 15:54)

Торгового зала - точно можно. Только что "Кей" сдала... Думаю, и в остальных случаях тоже.. хотя не проектировала...
Это где такое написано?
Да в конденсате пота микробов опасных больше чем в моче!
И над конфетками-леденцами для деток...
Стоп, а где написано, что низзя? у нас же СЭС пропустила.... Я не претендую на АБСОЛЮТНУЮ истину... но, аргументируйте, пожалуйста.
Авария. Лично я считаю, что конденсат - канализация. А список помещений, в которых нельзя канализацию под потолком в СНиПе. Так вот вопрос встал в том - отнести конденсатопровод к каналии или нет.
все, я разобрался. ГОСТы надо лучше читать.
разобрался, расскажи другим..
Я вот не сталкивался с конденсатом, мне интересно как и че..
Все равно не понимаю... А че мне делать, если у меня фанкойлы посреди торгового зала висят??? колонны городить? от каждого.. а их на каждом этаже минимум 9 штук...
Цитата(dudkas3 @ 31.5.2007, 11:06)

разобрался, расскажи другим..
Я вот не сталкивался с конденсатом, мне интересно как и че..
Специально затянул с ответом. Заворожить

Продолжение после рекламы

По ГОСТ 21.205-93 конденсатопровод не считается конденсатом, а водопроводом и обознчается Т8. А водопроводом можно ходить почти везде.
Ага, я ж говорила, что можно!!!
Serg Ivanov
31.5.2007, 15:03
Цитата(Михаил I @ 31.5.2007, 9:00)

Специально затянул с ответом. Заворожить

Продолжение после рекламы

По ГОСТ 21.205-93 конденсатопровод не считается конденсатом, а водопроводом и обознчается Т8. А водопроводом можно ходить почти везде.

Должен разочаровать почтенную публику - это не тот конденсат. Видите ли, перед Т8 идет Т7-паропровод. Это к ОВ - паровое отопление.
Т.е. ежели конденсат получается из 150 градусного пара то он конечно чист.
А вот если он получается из атмосферы потеющих граждан, то извините чем он лучше дождя? И называть надо К2.1 например.
А СЭС СНиП и конструкцию кондишенов знать не обязана. Вы отвечаете за соблюдения норм, а не врачи.
А если сомневаетесь, попробуйте согласовать письмом с СЭС Ваше решение, конкретно описав его. Только таким согласованием можно прикрыться.
Так мне ведь уже согласовали. Дренаж. От фанкойлов. Под потолком.
почему я сразу смело и сказала, что можно. Если б сомневалась - не полезла бы, так полюбопытствовала...
Serg Ivanov
31.5.2007, 15:11
Т.е. у Вас есть письмо СЭС где конкретно написано, что согласовывается дренаж кондишенов под потолком торгового зала? Тоды конешно... Но это не правило. Письмо надо брать на каждый проект.
Само собой, что на каждый. Блин... А ежли ж это получается не по нормам, почему согласовали тогда? Ниче не понимаю... Ну ей-богу, не идти же в СЭС с фразой "а почему вы согласовали проект, который не по нормам"? Может, для дренажа есть отдельная нормативка? Совсем запуталась.
С другой стороны, если дренаж не под потолком, тогда как? К стене фанкойл не прижать - забор воздуха должен производиться из этого же помещения. Т.е. по любому какая-то часть дренажа пойдет под потолком. Про ситуевины, когда фанкойл посреди зала висит, я вообще молчу.
У меня вопрос. Как в конденсат попадает пот граждан?
От потолочного фанкойла,если он висит посреди торгового зала, никак по-другому нельзя отвести конденсат. Только под потолком - если нельзя трубой идти под потолком, тогда получается нельзя вообще потолочные фанкойлы устанавливать. На большинстве наших объектах (офисы,торговля) - потолочные фанкойлы - никогда претензий не было. Конденсат - условно чистые стоки - их вообще в ливневку надо отводить по-хорошему, в К1 - если только другого варианта нет.
"У меня вопрос. Как в конденсат попадает пот граждан? "
Люди потеют - влажность в помещении увеличивается - влага конденсируется на теплообменнике фанкойла...