Цитата(KondratDen @ 21.1.2019, 14:17)

Имеется Дом культуры с 18 ПК, т.е. необходимо 2 ввода, сеть идет тупиковая 110, поэтому нечего не остается делать как ставить резервуары там по 2 насоса, + наружное пожаротушение 15 л/с, трудности возникли с колодцем где это объединяется, получается от насосов идет по трубе в колодец, а после в колодец где проходит хоз-пит водопровод, на него мы ставим ПГ( необходимо ли трубу от пож.резервуаров подключать к ПГ? или просто в колодце сделать поворот и в здание). а так же можно ли перейти на сталь после ввода в здание или это сделать в колодце? и как обвязка будет выглядеть внутри здания?
Так что вам мешает сделать кольцо????