Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздуховод из гисокартона. Почему нет?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
Alxp
Прошу уважаемых экспертов помочь мне советом.

В индивидуальном жилом доме нужно обустроить обратный магистральный воздуховод системы воздушного отопления для забора воздуха с 3 этажей. Воздуховод должен быть высотой 9 метров и внутренними размерами от 20х150 до 20х50. Расчетная скорость воздуха в воздуховоде 1,7 м/с. Воздух в воздуховоде будет "чистый" (те из жилых помещений) и комнатной температуры.

Подрядчик предлагает разместить рядом три оклеенных пенофолом воздуховода из оцинковки сечением 20х50, которые затем обшить гисокартоном, но я сомневаюсь в оптимальности такого решения и рассматриваю вариант изготовления единого воздуховода без оцинковки прямо в коробе из гипсокартона, оклеенного изнутри фольгированным пенофолом.

Мне кажется так будет и конструктивно проще и дешевле. Я не вижу недостатков такого решения, но подрядчик утверждает, что так нельзя, а почему объяснить не может.

С какими проблемами я могу столкнуться если настою на своем решении?
cpt
Скорость поднять метров до 4-5, воздуховоды сделать из кирпича
jota
Цитата(Alxp @ 22.1.2019, 9:42) *
внутренними размерами от 20х150 до 20х50.

мм или см?
Alxp
Цитата(jota @ 22.1.2019, 13:54) *
мм или см?


Все размеры в сантиметрах
Странная Белка
А как у гипсокартона с огнестойкостью? 20 минут вроде и ага.
jota
http://climaver-rus.ru/
и ALP типа панели http://xn--b1agjtz.xn--p1ai/news?view=1694606

Цитата(Странная Белка @ 22.1.2019, 13:11) *
А как у гипсокартона с огнестойкостью? 20 минут вроде и ага.

Есть огнеупорные гипсокартоны EI30; EI60; EI120 - погуглите.
инж323
Цитата(Alxp @ 22.1.2019, 10:42) *
Прошу уважаемых экспертов помочь мне советом.

В индивидуальном жилом доме нужно обустроить обратный магистральный воздуховод системы воздушного отопления для забора воздуха с 3 этажей. Воздуховод должен быть высотой 9 метров и внутренними размерами от 20х150 до 20х50. Расчетная скорость воздуха в воздуховоде 1,7 м/с. Воздух в воздуховоде будет "чистый" (те из жилых помещений) и комнатной температуры.

Подрядчик предлагает разместить рядом три оклеенных пенофолом воздуховода из оцинковки сечением 20х50, которые затем обшить гисокартоном, но я сомневаюсь в оптимальности такого решения и рассматриваю вариант изготовления единого воздуховода без оцинковки прямо в коробе из гипсокартона, оклеенного изнутри фольгированным пенофолом.

Мне кажется так будет и конструктивно проще и дешевле. Я не вижу недостатков такого решения, но подрядчик утверждает, что так нельзя, а почему объяснить не может.

С какими проблемами я могу столкнуться если настою на своем решении?

не надо пенофола- у вас два слоя гипрока будет , по внутренней и внешней поверхностям направляющих и меж ними кладите минвату. Правда смущает этот размер в "20" и "150" см.- и через кровлю не фонтан идти и в стене где через перекрытие.(каждый по своему смущает)
LordN
автору. как минимум несколько моментов:
1. время жизни дома измеряется десятками лет, если конечно это не домик ниф-нифа.
2. грязь. на металле грязь собирается с меньшей охотою из-за того что он гладкий. и удаляется невпример легче.
3. грязь очень хорошо горит. а если грязь собрана на горючей подложке, то лучше и не придумаешь. а в вытяжном в-де есть/будет прекрасная тяга а потому все сгорит вообще быстро
4. грязь вредна для здоровья. грязь обязательно снизит расход воздуха. чем выше расположен воздуховод тем сильнее он будет забит грязью через несколько лет эксплуатации. при этом обязательно возникнет ситуация когда воздух нижних этажей пойдёт на верхние минуя улицу.
и т.д.

запомните одно единственное правило и оно вам сильно облегчит дальнейшую жизнь. правила придумывают не для того, чтобы вынести вам мозг, а для того не грузить лишними подробностями и при этом максимально облегчить жизнь. следуйте правилам и будьте счастливы.
cpt
Отопление, вентиляция и кондиционирование . Свистунов
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Когда то в руки попадалось какое то советское пособие по вентиляции и там тоже были примера изготовления воздуховодов из листовых материалов (слоя по 2-3 фанеры или асбестоцемента, либо сэндвичи лис-минвата-лист но уже не помню как назывался документ.

Просто сама конструкция из ГКЛ выйдет дорогой и не "вечной"
Странная Белка
QUOTE (jota @ 22.1.2019, 15:46) *
Есть огнеупорные гипсокартоны EI30; EI60; EI120 - погуглите.


Некогда мне, заводы стоят laugh.gif

А вообще вот уже сказали - шероховатость, как следствие сбор пыли и грязи, и прочая красота.
И да, из оцинковки это просто дешевле и долговечнее.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.