alexandrpjatkov
Проект не мой (просто задали вопрос). Имеется участок самотечной наружной канализации (проложена надземно). Трубы стальные (ф 159). Никаких колодцев, камер и прочисток нету. участок заканчивается врезкой в существующие сети (без устройства камер и прочих колодцев).
Начальная точка участка-бак-гаситель напора, конечная точка участка-врезка в существующую сеть (именно врезка, без устройства колодцев и прочисток)
Район- вечная мерзлота. Сейсмичность- 8 баллов.
Необходимо ли в данном случае производить испытания данного участка и каким образом его проводить (нет ни колодцев, ни камер, ни прочисток)?
инж323
Пошли бы вы лучше в бухгалтеры, ибо ВК не ваше. Это самый исчерпывающий совет в данном случае.Хотя вы и бухгалтер такой же, но зато у них отдельный форум есть.
Aerl
Цитата(инж323 @ 26.1.2019, 14:31) *
Пошли бы вы лучше в бухгалтеры, ибо ВК не ваше. Это самый исчерпывающий совет в данном случае.Хотя вы и бухгалтер такой же, но зато у них отдельный форум есть.


Взял, наехал на человека на ровном месте.
Ferdipendoz
Самотечку и проверять как положено ей. Залить вместе с баком-гасителем полностью. Врезку пока отглушить
alexandrpjatkov
Цитата(Ferdipendoz @ 26.1.2019, 21:53) *
Самотечку и проверять как положено ей. Залить вместе с баком-гасителем полностью. Врезку пока отглушить

Там проблемы с водой. Точнее с её количеством.
Цитата(Ferdipendoz @ 26.1.2019, 21:53) *
Врезку пока отглушить

Через что ставить заглушки? На сети нет ни колодцев, ни прочисток.

lexa00
Длина участка какая?
Можно испытать как обычный водопровод
ViC
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.1.2019, 6:54) *
Там проблемы с водой. Точнее с её количеством.

Через что ставить заглушки? На сети нет ни колодцев, ни прочисток.

По хорошему, на врезках, поворотах и прямых участках должны стоять ревизии. Их отсутствие это плохо.
Такие детали (ревизии на стальной трубе) делаются по чертежам индивидуального изготовления или же можно заказать на заводе металл-конструкций.

А для испытания конкретного участка, нужно его в месте врезки заглушить. А как иначе то?
И осмотр трубы делать нужно визуальный. Подозреваю, что труба в изоляции лежит))
alexandrpjatkov
Цитата(lexa00 @ 28.1.2019, 17:38) *
Длина участка какая?

15 метров

Цитата(ViC @ 28.1.2019, 19:53) *
А для испытания конкретного участка, нужно его в месте врезки заглушить. А как иначе то?

Сам понимаю что заглушить надо, но вот как в отсутствие ревизий и прочего вышеперечисленного это сделать?
Цитата(ViC @ 28.1.2019, 19:53) *
Подозреваю, что труба в изоляции лежит))
Правильно подозреваешь.))

Цитата(ViC @ 28.1.2019, 19:53) *
По хорошему, на врезках, поворотах и прямых участках должны стоять ревизии. Их отсутствие это плохо.

Согласен. В своих проектах ставлю ревизии в таких случаях.
lexa00
мне кажется в данном случае проблема из пальца высасывается......
если нужно соблюсти какие то непонятные формальности, то и пишите формально - испытать.
если реально нужно испытать, то вырезайте катушки, ставьте задвижки/затворы и накачивайте, либо надувные заглушки/груши вставляйте
Vano
Испытай с существующим участком, если не хочешь ставить задвижку\затвор.
Если невозможно, ставь задвижку\затвор.
nagger
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.1.2019, 21:14) *
Сам понимаю что заглушить надо, но вот как в отсутствие ревизий и прочего вышеперечисленного это сделать?

Была бы ревизия: чем её наличие поможет?
ViC
Цитата(nagger @ 28.1.2019, 23:45) *
Была бы ревизия: чем её наличие поможет?

Ничем)) У нее функция другая.
alexandrpjatkov
Цитата(nagger @ 29.1.2019, 1:45) *
Была бы ревизия: чем её наличие поможет?

Цитата(ViC @ 29.1.2019, 14:34) *
Ничем)) У нее функция другая.

Под словом "вышеперечисленные" (оно следующее за словом "ревизия") я имел ввиду в том числе и колодцы с камерами. Неточно выразился


Цитата(Vano @ 29.1.2019, 0:05) *
Испытай с существующим участком, если не хочешь ставить задвижку\затвор.

Да фиг знает.
Сказал людям, что испытывать надо наливом воды, как самотечную, а дальше пусть сами голову ломают-где что и как глушить.
Проект-не мой. Зак. сам (как говорят) настоял чтобы камер не делать (причину не знаю)-вот пусть теперь и выкручиваются как хотят.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.