Вот такая ситуация:
В проекте имеется системы дымоудаления, проходящая через 7 этажей с установкой клапана ДУ поэтажно .
Но в реалии проектные габариты не проходят в имеющиеся отверстия в перекрытиях. Расширять их нельзя.
Вариант замены на эквивалентное сечение предпочтителен. Но площадь сечения будет уменьшена на 1%. (было 800х400 станет 500х600) .
Повлечет ли это все необходимость переподбора оборудования , т.к. чуть увеличится сопротивление сети?
Нужно обосновать отсутствие необходимости замены оборудования. Может кто подскажет где поискать методику гидравлического расчета.



Заранее благодарю!!!!!!!!!!!!!!