есть помещения размер 6х3 ..наружная стена 6х3 и 3х3 теплоизоляция каркас и базальтовый утеплитель 250мм (я взял коэф..теплопередачи 0,036) + окно 3-х камерный стеклопакет 1х0,7 +пол на грунте с утем же утеплителем ..выше еще помещения..температура -60..+20.. я посчитал у меня получилось в районе 1квт..говорят считай по аналогу ..там 2?? кто прав??
Чтобы определить, кто "прав", надо иметь перед глазами оба расчета в подробном виде...
Причин разницы может быть вагон: не учли вентиляцию, утеплитель более плотный, ориентация по сторонам света другая, в некоторых странах добавки не на ориентацию, а на направление и скорость ветра в данной местности...
ну да там кив 125 стоит...50м3.ч...